技术论坛

轴接口信号找不到地方了,大家指点一下

作者 主题
奇侠

经验值: 7358
发帖数: 1359
精华帖: 3
主题:【求助】轴接口信号找不到地方了,大家指点一下


只看楼主 楼主 2020-11-03 23:22:28

在查报警时,最后找到了一个轴接口信号,但是最终找不到从哪里来的,贴出来大家指点一下。主要是轴信号安全集成部分DBB122-DBB125,在DOC上面也没有找到。谢谢!




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1649221&b_id=20&s_id=0&num=2

奇侠

经验值: 7591
发帖数: 892
精华帖: 12
回复:轴接口信号找不到地方了,大家指点一下


只看楼主 1楼 2020-11-04 08:55:19

安全集成信号都在DB18里,你说的DBB122-125,看接口的传输是NC 到PLC,应该是状态反馈信号。

查了下简明调试手册,是凸轮信号。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7358
发帖数: 1359
精华帖: 3
回复:轴接口信号找不到地方了,大家指点一下


只看楼主 楼主 2楼 2020-11-04 23:16:43

是从NC 给到PLC ,不知道NC里面咋设置的。


 