技术论坛

Wincc V7.4冗余服务器掉线恢复后,也需要等到主服务器完全启动后,才能激活备用服务器吗?

作者 主题
游民

经验值: 90
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【探讨】Wincc V7.4冗余服务器掉线恢复后,也需要等到主服务器完全启动后,才能激活备用服务器吗?


只看楼主 楼主 2020-11-06 11:21:41

各位老师,公司两台互为备用的wincc7.4的冗余系统,配置时勾选了缺省主机。但每次冗余服务器掉线后,都需要先重启主服务器,再激活备用服务器。不知wincc冗余功能是需要这样操作,还是哪里没有配置正确?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1649627&b_id=5&s_id=0&num=3

侠士

经验值: 1321
发帖数: 276
精华帖: 0
回复:Wincc V7.4冗余服务器掉线恢复后,也需要等到主服务器完全启动后,才能激活备用服务器吗?


只看楼主 1楼 2020-11-06 12:55:29

缺省主机是针对客户机来说的,客户机启动WINCC后会先尝试缺省主机,然后是备用主机


WINCC主机冗余系统互为一对,谁先在线,谁就是MASTER,剩下那个是SLAVE,没有主次之分


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 90
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:Wincc V7.4冗余服务器掉线恢复后,也需要等到主服务器完全启动后,才能激活备用服务器吗?


只看楼主 楼主 2楼 2020-11-06 13:39:37

西门子常问问题《 如何构建一个WinCC 冗余项目》(文档编号109747843)

3.6 初次启动冗余项目
(1)首先,激活主服务器项目。
(2)激活备用服务器项目。
注意:一定要等到主服务器完全启动后,才能激活备用服务器。
(3)激活相应的客户机。

这里也提到要先激活主服务器,然后激活备用服务器。

WINCC主机冗余系统互为一对,谁先在线,谁就是MASTER,剩下那个是SLAVE,没有主次之分。

我也这样理解,任何一套系统出现问题,恢复wincc运行后,冗余系统会自动恢复。

但实际是冗余系统连接并没有自动恢复。





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1705
发帖数: 113
精华帖: 0
回复:Wincc V7.4冗余服务器掉线恢复后,也需要等到主服务器完全启动后,才能激活备用服务器吗?


只看楼主 3楼 2021-11-05 09:55:27

和各位大神学习,受益匪浅!


 