各位老师,公司两台互为备用的wincc7.4的冗余系统,配置时勾选了缺省主机。但每次冗余服务器掉线后,都需要先重启主服务器,再激活备用服务器。不知wincc冗余功能是需要这样操作,还是哪里没有配置正确?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1649627&b_id=5&s_id=0&num=3
缺省主机是针对客户机来说的,客户机启动WINCC后会先尝试缺省主机,然后是备用主机
WINCC主机冗余系统互为一对,谁先在线,谁就是MASTER,剩下那个是SLAVE,没有主次之分
西门子常问问题《 如何构建一个WinCC 冗余项目》(文档编号109747843)
3.6 初次启动冗余项目(1)首先,激活主服务器项目。(2)激活备用服务器项目。注意:一定要等到主服务器完全启动后,才能激活备用服务器。(3)激活相应的客户机。
这里也提到要先激活主服务器,然后激活备用服务器。
WINCC主机冗余系统互为一对,谁先在线,谁就是MASTER,剩下那个是SLAVE,没有主次之分。
我也这样理解,任何一套系统出现问题,恢复wincc运行后,冗余系统会自动恢复。
但实际是冗余系统连接并没有自动恢复。
和各位大神学习,受益匪浅!