手上有个设备,程序从V15转到V16,在V15下可以直接转到备注显示,而在V16下,只要一点击显示备注,TIA软件就报错误,关闭,发现原来是在这个程序段中使用了一段MOVE指令引起的,如下图
只需要将他改成S_MOVE即可,后面程序类型还是要多注意,尽量按正确的类型来转换,否则可能出现软件崩溃,
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1650081&b_id=66&s_id=0&num=13
算不上BUG,这是数据类型的匹配审核更严格了
涉及数据交互的场合,数据类型不建议使用STRING,使用字符类型的数组更方便一些
应该算更新!
感谢楼主提示
Z 班竹 ,我想请教一下STRING数据类型用数组具体怎么使用?
菜鸟提问请别见笑。。。。。
学习了,感谢分享
v16对数据类型不象300plc,要求严格
已经学习了,谢谢。
软件崩掉这个bug还是需要西门子能修复啊
数据类型审查严格呀。
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109775861/updates-for-step-7-v16-s7-plcsim-v16-and-wincc-v16?dti=0&lc=en-US