最近手上一个项目采用工程师站冗余服务器客户机构架,PCS7组态都没有问题,有如下测试:更改wincc项目后编译下载到主服务器,从服务器和客户机刷新页面后信息也自动同步过来了;拔掉主服务器系统总线的网线客户机那边自动连接到从服务器,并且主画面右上角显示红色,再插上网线,主画面右上角显示绿色了,拔掉从服务器也是一样;现在问题来了服务器之间连接的那根网线有什么功能,主服务器和从服务器的wincc选项中都选择了同步网卡,怎么测试两台服务器的同步功能呢?非常疑惑,貌似我不连接这根网线,当有一台服务器故障时,客户机还是一样可以正常操作
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1651141&b_id=6&s_id=0&num=1
同步线是同步ALARM 和TAG LOGGING的,这个才是WINCC很强的地方