主题:【求助】FM353 Parameter MD数据如何生效


只看楼主 楼主 2020-11-18 09:39:41

我这边有一套升降机构,采用FM353 来驱动步进电机进行位置控制,已运行多年,现在要提高效率,把升降机构的驱动改为伺服电机,还是采用FM353来控制。现在也可以运行正常。问题之前在FM353中的 MD41最大频率设置为 15000HZ , 现在我想把MD41的值修改为50000 HZ,这样可以提高FM353输出脉冲的速度,进而提高升级机构的升降速度。按照网上的教程,电机了 Transfer data to FM 的按钮 并通过使PLC 处于STOP 位置,断电等,我通过现场检查改数据并没有生效。导致升降机构的速度提升效果不明显。我想请教一下我遗漏了什么 ?如何是数据生效 ? 多谢!


every day is new day !
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1651502&b_id=4&s_id=0&num=2

奇侠

经验值: 7679
发帖数: 1228
精华帖: 2
回复:FM353 Parameter MD数据如何生效


只看楼主 楼主 1楼 2020-11-18 12:55:38

Select the online window in the SIMATIC Manager (the online and offline windows

must be open)

Copy the system data from the offline project in CPU\S7-Program\Blocks\System

data into the online project (drag with the mouse or select Copy/Paste).

按照手册中的这种方法,成功下载下去,并生效了。