技术论坛

840dsl,缺少轴使能,非循环Drive-CLiQ 通讯

作者 主题
新手

经验值: 20
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【求助】840dsl,缺少轴使能,非循环Drive-CLiQ 通讯


只看楼主 楼主 2020-11-18 12:50:19



求教:840dsl,缺少轴使能,查到电机组件非循环Drive-CLiQ 通讯 ,是否这个有关?监控画面所有使能灯已绿。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1651568&b_id=20&s_id=0&num=7

至圣

经验值: 28623
发帖数: 5906
精华帖: 61
回复:840dsl,缺少轴使能,非循环Drive-CLiQ 通讯


只看楼主 1楼 2020-11-18 18:28:53

检查到驱动的电缆


欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 38724
发帖数: 10358
精华帖: 72
回复:840dsl,缺少轴使能,非循环Drive-CLiQ 通讯


只看楼主 2楼 2020-11-20 12:40:43

这种缺少轴使能的情况,论坛里太多的帖子,去查一下,这种轴使能报警,可以根据调试手册,逐个使能信号的检查。


西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9561
发帖数: 2050
精华帖: 3
回复:840dsl,缺少轴使能,非循环Drive-CLiQ 通讯


只看楼主 3楼 2020-11-21 08:36:38

轴诊断画面看下各个使能的状态,对症下药


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4392
发帖数: 669
精华帖: 0
回复:840dsl,缺少轴使能,非循环Drive-CLiQ 通讯


只看楼主 4楼 2020-11-22 13:29:46

检查外部使能接口,缆线!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2853
发帖数: 364
精华帖: 0
回复:840dsl,缺少轴使能,非循环Drive-CLiQ 通讯


只看楼主 5楼 2020-11-27 08:28:10
查查电缆,网口的那些。还有就是,要用西门子的,不要用普通的网线。普通的超六类的都不要用。
努力、坚持、平和
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7591
发帖数: 892
精华帖: 12
回复:840dsl,缺少轴使能,非循环Drive-CLiQ 通讯


只看楼主 6楼 2020-11-27 11:21:43

我感觉和网线没关系,DRIVE-CLIQ是驱动的通讯,如果这网线有问题,就会有NC的报警,现在非循环通讯,应该就是缺少使能造成的,还是查缺哪些使能吧。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1092
发帖数: 132
精华帖: 0
回复:840dsl,缺少轴使能,非循环Drive-CLiQ 通讯


只看楼主 7楼 2021-01-03 12:51:20

轴诊断画面看下各个使能的状态,在热复位一下重新选择


 