这种分布式 CPU 对比非分布式 CPU 有什么优势或者有什么区别?分布式 CPU 需要单独编程吗?与中央 CPU 的数据交换需要单独编程,还是象分布式 I/O 一样可以直接使用呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1651640&b_id=66&s_id=0&num=6

至圣

经验值: 37447
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:CPU ET200SP-1PN


只看楼主 1楼 2020-11-18 20:09:57

 作为智能设备,可以自己执行程序,可以带IO,根据项目情况去配置就可以 。


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4629
发帖数: 656
精华帖: 1
回复:CPU ET200SP-1PN


只看楼主 楼主 2楼 2020-11-18 20:19:47
以下是引用威师爷在2020-11-18 20:09:57的发言 >1楼

 作为智能设备,可以自己执行程序,可以带IO,根据项目情况去配置就可以 。

这个不是我想要的答案


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4563
发帖数: 771
精华帖: 4
回复:CPU ET200SP-1PN


只看楼主 3楼 2020-11-19 11:55:30

分布式ET200SP主要是考虑成本,对要求不高的各个分站采用ET200SP进行单独编程,各分站与主PLC可以采用IDevice通讯,即定义各自的交换数据区域,I->O,O->I


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 152
发帖数: 23
精华帖: 0
回复:CPU ET200SP-1PN


只看楼主 4楼 2020-11-20 08:39:00

ET200SP属于分布IO,给PLC提供输入输入,输出以及其他点,编程都在PLC上


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37447
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:CPU ET200SP-1PN


只看楼主 5楼 2020-11-20 10:10:40

 楼主想要什么答案?


不就是更换了一个名字,价格便宜一些,比ET200M/这些多了一个可以编程可以支持PN/DP通信过度的功能吗?


可以跑程序,可以带IO,可以作为IO智能设备使用,价格便宜一些,但是CPU性能低一些,这个根据项目的需求来选择不就可以了?


你高兴不使用ET200SP,使用1200CPU也是一个意思啊。



在我的项目上,会使用来与第三方系统的中间接口控制器使用。

例如我的系统有3台S7-300CPU 要与对方的DCS系统进行通信,ET200SP与对方的DCS进行PROFIBUS-DP通信,我们的S7-300CPU与ET200SP进行PN通信,把3台300CPU的数据全部读到ET200SP,再通过ET200SP的DP接口通信到第3方设备,这样的好处是起到与另外3台300CPU的通信地址隔离作用,又方便管理。而且还可以做一些简单的逻辑处理。所以ET200SP便宜就上了啊,否则上300CPU就贵一些了,大材小用了。


所以根据项目需求选择没错吖?





工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3816
发帖数: 730
精华帖: 3
回复:CPU ET200SP-1PN


只看楼主 6楼 2020-11-24 17:07:34

ET200SP是介于1200和1500之间的一款PLC,归属于1500但是性能不怎么样。


 