博途配置电流4-20ma,下载程序后AI模块所有通道红灯闪亮,且程序所有IW数值为327676
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1651884&b_id=50&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 43597
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:AI模块所有通道红灯闪亮


只看楼主 1楼 2020-11-19 18:41:12

那是溢出了呀!信号超量程了,或者是你的信号是四线制电流,或者检测的电压信号,这些都会有共模电压的干扰,你需要把信号的负端和模块电源的m短接。


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 26316
发帖数: 5838
精华帖: 5
回复:AI模块所有通道红灯闪亮


只看楼主 2楼 2020-11-20 10:46:56

ai模块设置是电压还是电流,要和传感器对上。


天天学习,天天进步.
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37447
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:AI模块所有通道红灯闪亮


只看楼主 3楼 2020-11-20 11:23:47

 接线不正确,或者类型选择不正确。