后面是一个DB7.DBX0.0置位
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1652402&b_id=4&s_id=0&num=10
前后直接连,这是什么意思?
操作信号一直给了,可能是DB7.DBX0.0的问题。
同意。 可能该点到这里一直是0.
检查中间位是否重复赋值,这个P指令也会赋值的!
沿存储位是否有重复使用到的地址应用。
还一个地址再测试。
从查找沿的问题入手
好好检查一下,上升沿存储位是否在多个地方重复使用了!
你的db7.dbx28..5复用了,其他地方给这个变量复位了,所以你这里的逻辑才会一直通
复制粘贴的时候存储位没改吧
触发位和状态存储位,参考查询一下,看看是不是有地方应用
分享