只看楼主 楼主 2020-11-22 11:37:57

后面是一个DB7.DBX0.0置位




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1652402&b_id=4&s_id=0&num=10

至圣

经验值: 16408
发帖数: 2398
精华帖: 0
回复:S7-300上升沿一直导通是怎么回事?


只看楼主 1楼 2020-11-22 17:08:43

前后直接连,这是什么意思?


开心每一天,懂得包容、感恩!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:S7-300上升沿一直导通是怎么回事?


只看楼主 2楼 2020-11-22 17:39:15

 操作信号一直给了,可能是DB7.DBX0.0的问题。


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23705
发帖数: 3383
精华帖: 52
回复:S7-300上升沿一直导通是怎么回事?


只看楼主 3楼 2020-11-22 17:42:30
以下是引用威师爷在2020-11-22 17:39:15的发言 >2楼

 操作信号一直给了,可能是DB7.DBX0.0的问题。

同意。 可能该点到这里一直是0.


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 12741
发帖数: 5862
精华帖: 44
回复:S7-300上升沿一直导通是怎么回事?


只看楼主 4楼 2020-11-23 14:47:42

 检查中间位是否重复赋值,这个P指令也会赋值的!


数字飞舞
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72009
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:S7-300上升沿一直导通是怎么回事?


只看楼主 5楼 2020-11-23 15:18:50

沿存储位是否有重复使用到的地址应用。

还一个地址再测试。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4511
发帖数: 522
精华帖: 0
回复:S7-300上升沿一直导通是怎么回事?


只看楼主 6楼 2021-06-12 19:11:22

从查找沿的问题入手


孜孜不倦,向高峰挺进!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1657
发帖数: 87
精华帖: 0
回复:S7-300上升沿一直导通是怎么回事?


只看楼主 7楼 2021-06-12 21:38:12

 好好检查一下,上升沿存储位是否在多个地方重复使用了!


努力到无能为力,拼搏到感动自己!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43582
发帖数: 15779
精华帖: 61
回复:S7-300上升沿一直导通是怎么回事?


只看楼主 8楼 2021-06-13 21:31:36

你的db7.dbx28..5复用了,其他地方给这个变量复位了,所以你这里的逻辑才会一直通


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 78
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:S7-300上升沿一直导通是怎么回事?


只看楼主 9楼 2021-06-15 10:12:25

复制粘贴的时候存储位没改吧


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3818
发帖数: 834
精华帖: 3
回复:S7-300上升沿一直导通是怎么回事?


只看楼主 10楼 2021-06-24 21:09:43

触发位和状态存储位,参考查询一下,看看是不是有地方应用