只看楼主 楼主 2020-11-23 13:35:16

EM253 的手动程序 POS0_MAN中SPEED 那个选项可以输入数值 现在是+2000  能否通过取位操作通过&VW0   之类的来实现手动操作的时候SPEED 的不同数值,但是现在发现只能取&VB  最多VB数值就255  特别小 如何做出更改


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1652668&b_id=3&s_id=0&num=1

版主

经验值: 25997
发帖数: 11809
精华帖: 43
回复:EM253 的手动程序 POs0_MAN


只看楼主 1楼 2020-11-23 21:50:53
&vb0 和 &vw0 都是一个指向同一位置的指针值,由间址获取的变量,真正类型,由操作指令决定,若传给子程序则由参数类型决定。
 