只看楼主 楼主 2020-11-26 15:23:46

有个问题请教一下,我用的200smart SR20平时做一些练习。它的继电器q0.0   0.1~这些我查了一下24~220V,最大才2A,控制一些灯啊啥的够用了,但是想要控制一些功率大的设备,2A明显不够看了,我应该怎么做,看网上说是接接触器啊热继电器啊之类的,有明白人清楚到底怎么做嘛?有接线图最好。


如果巅峰留不住, 那就进厂包吃住。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1653275&b_id=64&s_id=0&num=12

至圣

经验值: 16184
发帖数: 6609
精华帖: 50
回复:plc继电器接线
推荐帖


只看楼主 1楼 2020-11-26 15:44:33

plc输出重点是逻辑驱动,触点容量不够,就需要通过接触器等功率驱动器件。


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16722
发帖数: 1309
精华帖: 2
回复:plc继电器接线
推荐帖


只看楼主 2楼 2020-11-26 15:55:40

几乎没有通过q点直接输出给终端设备供电的

一般都是通过中间继电器来完成

Q给中间继电器线圈供电

然后通过中间继电器的常开常闭点输出电源给终端设备


同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2568
发帖数: 283
精华帖: 0
回复:plc继电器接线
推荐帖


只看楼主 3楼 2020-11-26 16:06:22

为什么建议你输出端接中间继电器,而不是用自带的内部继电器。是因为继电器的触点是有寿命和负载能力极限的。用中间继电器可以延长自带的继电器寿命。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1256
发帖数: 95
精华帖: 3
回复:plc继电器接线
推荐帖


只看楼主 4楼 2020-11-26 16:12:06


ST200SMART手册第849页,有SR20的接线图,输出点接继电器的A1,A2接0V,通过中间继电器带动负载。


心之所向,素履以往。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 251
发帖数: 21
精华帖: 0
回复:plc继电器接线


只看楼主 5楼 2020-12-02 11:41:38

触点去控制中间继电器,由中间继电器去控制符合比较大的元器件


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1180
发帖数: 266
精华帖: 0
回复:plc继电器接线


只看楼主 6楼 2020-12-03 16:20:17
以下是引用东方红一红在2020-11-26 15:44:33的发言 >1楼

plc输出重点是逻辑驱动,触点容量不够,就需要通过接触器等功率驱动器件。

如果输出口不够用可以通过增加扩展模块来增加输出端口,继电器的工作原理是以小电流来驱动大电流,当你的设备功率较大时,可以用继电器来中转一下。


无闻
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 573
发帖数: 62
精华帖: 0
回复:plc继电器接线


只看楼主 7楼 2021-01-22 10:55:47

我以前也纠结这个问题,后来明白了,输出端不是直接给终端设备,而是输出给继电器线圈,通过继电器的小电流来控制终端设备的大电流。所以继电器线圈接回路,常开点一半给终端设备。在PLC柜内就下端子就可以了。


0
以下网友喜欢您的帖子:

  
xdr
侠圣

经验值: 2360
发帖数: 194
精华帖: 0
回复:plc继电器接线


只看楼主 8楼 2021-01-22 18:16:52

 要实现功率大的设备控制还是需要接触器的控制


海纳百川,有容乃大
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6019
发帖数: 514
精华帖: 1
回复:plc继电器接线


只看楼主 9楼 2021-01-23 07:12:14

我们一般PLC连接触器都不直接带。先用一个24V继电器过度下,再去带接触器等负载


坚持一天是一天
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1180
发帖数: 266
精华帖: 0
回复:plc继电器接线


只看楼主 10楼 2021-01-23 08:29:41

继电器是以小电流来驱动大电流的,PLC分为晶体管、晶闸管、继电器三种输出类型,常用的都是继电器输出PLC继电器输出本身容量较小,所以需要外接一个中间继电器来驱动大电流。


无闻
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12705
发帖数: 1584
精华帖: 1
回复:plc继电器接线


只看楼主 11楼 2021-01-23 09:55:05

输出点再驱动更大的功率元件就可以了


努力学习西门子
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19247
发帖数: 3851
精华帖: 1
回复:plc继电器接线


只看楼主 12楼 2021-03-12 07:59:17

 继电器输出驱动一个接触器就可以了,想多大的电流就配多大的接触器。


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。