技术论坛

关于电动机星三角启动的一些事情

作者 主题
侠圣

经验值: 2840
发帖数: 451
精华帖: 2
主题:【探讨】关于电动机星三角启动的一些事情
推荐帖


只看楼主 楼主 2020-11-27 11:32:09

大家应该都知道电动机的星三角启动,我这现在有一个问题

1、星三角启动控制除了外部的电气互锁之外,在程序上是否有必要加一个转换时间(50ms-500ms),此时间保证启动接触器完全脱开,然后控制运行接触器吸合,此阶段实际电动机处于惯性运转状态。当运行接触器吸合时,电动机处于三角形连接运转,瞬态会不会由于相位角与旋转磁通的问题出现一个很高的启动电流,甚或烧死接触器等情况,想问一下?

2、以上是普通星三角控制,还有一种是闭式星三角控制,也就是转换的时候加了一个转换电阻,保证电动机磁通的连续性,问一下这个启动的时序逻辑是怎么样的,还有那个转换电阻功率与阻值怎么选择?


我查了一些资料,在《工业与民用供配电设计手册(第四版)》中,有关于电机星三角方面的说明,说明其确实在控制上应该加一个时间,以下是说明,大家看看:





利而不害,为而不争;专注暖通空调行业
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1653478&b_id=18&s_id=0&num=24

至圣

经验值: 69029
发帖数: 12259
精华帖: 59
回复:关于电动机星三角启动的一些事情
推荐帖


只看楼主 1楼 2020-11-27 11:43:15

加不加的都行吧

1、因为外部的接触器之间的互锁就已经能保证接触器完全脱开了,如果不能完全脱开那就接着短路跳闸了

2、这个转换电阻的没注意呢,不过好像是有带频敏变阻器启动的电机


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6764
发帖数: 1106
精华帖: 1
回复:关于电动机星三角启动的一些事情


只看楼主 2楼 2020-11-27 12:00:52

程序上必要加一个转换时间(200ms-500MS),星形转三角时,虽然有硬件互锁,但不能当星形接触器瞬间失电时,立即将三角形接触器上电,有时会跳总闸的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4547
发帖数: 809
精华帖: 2
回复:关于电动机星三角启动的一些事情


只看楼主 3楼 2020-11-27 12:50:02

       在程序中再加入互锁就可以了,加转换时间的程序,好像没有见过类似功能的;如果感觉不安全,加了也没事;


暂无
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2840
发帖数: 451
精华帖: 2
回复:关于电动机星三角启动的一些事情


只看楼主 楼主 4楼 2020-11-27 15:30:24
以下是引用RENHQ在2020-11-27 11:43:15的发言 >1楼

加不加的都行吧

1、因为外部的接触器之间的互锁就已经能保证接触器完全脱开了,如果不能完全脱开那就接着短路跳闸了

2、这个转换电阻的没注意呢,不过好像是有带频敏变阻器启动的电机

现在遇到了一个项目问题,星形转三角时会把接触器烧死,全触头化了。只用了电气互锁,没有使用延时控制。


利而不害,为而不争;专注暖通空调行业
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69029
发帖数: 12259
精华帖: 59
回复:关于电动机星三角启动的一些事情


只看楼主 5楼 2020-11-27 21:39:06
以下是引用Sykblue在2020-11-27 15:30:24的发言 >4楼

现在遇到了一个项目问题,星形转三角时会把接触器烧死,全触头化了。只用了电气互锁,没有使用延时控制。

以下是引用RENHQ在2020-11-27 11:43:15的发言 >1楼:加不加的都行吧1、因...

引用1楼详细内容:

加不加的都行吧

1、因为外部的接触器之间的互锁就已经能保证接触器完全脱开了,如果不能完全脱开那就接着短路跳闸了

2、这个转换电阻的没注意呢,不过好像是有带频敏变阻器启动的电机

这个接触器烧坏和延时控制应该关系不大吧,当星型接触器断开的时候,由于电机在运行,肯定会拉弧的,如果频繁启动的地方,接触器应该定期检查更换触点


如果触头化了黏在一起的话,用也延时控制,事故该出还是出的


那种带机械连锁的专用的控制器,如果一个接触器没有完全断开,另一个接触器是没办法吸合的,比较安全


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19341
发帖数: 2076
精华帖: 72
回复:关于电动机星三角启动的一些事情


只看楼主 6楼 2020-11-27 22:15:48

现在的接触器设计模具的时候都考虑到了增加机械互锁的便利性,一个机械互锁的塑料配件很小巧又便宜,可靠地防止同时接通。

星形启动时电流很大,以时间继电器控制切换并不可靠,用电流继电器控制切换会安全得多。星接接触器传统的触点接法都是星形(就是接触器触点上端短接),动动脑子把星形接触器的三对触点接成三角形,通断电流可以增大1.73倍。


大道至简,知易行难
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6579
发帖数: 681
精华帖: 8
回复:关于电动机星三角启动的一些事情


只看楼主 7楼 2020-11-30 16:03:59

时间延时没必要加,加了把电路搞复杂了,作用也不大。

转换电阻的作用式限流的,在转换过程中,电压突然升高,转换电阻能起到一定的缓冲作用,一般是大功率的电机才加,阻值通常十个个欧姆左右。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72009
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:关于电动机星三角启动的一些事情


只看楼主 8楼 2020-11-30 16:31:25

这个可以通过plc外部输出继电器的辅助触点互锁处理,也可以在订购交流接触器时,订购带机械互锁的交流接触器。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30293
发帖数: 4511
精华帖: 26
回复:关于电动机星三角启动的一些事情


只看楼主 9楼 2020-11-30 20:29:16
以下是引用WWCWWC在2020-11-30 16:31:25的发言 >8楼

这个可以通过plc外部输出继电器的辅助触点互锁处理,也可以在订购交流接触器时,订购带机械互锁的交流接触器。

这个建议不错,现在都有现成的东西,价钱也合适,比自己搭建的接触器回路要安全得多。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7973
发帖数: 2355
精华帖: 73
回复:关于电动机星三角启动的一些事情


只看楼主 10楼 2020-11-30 21:45:33
以下是引用Sykblue在2020-11-27 11:32:09的发言 >楼主

个人觉得:启动接触器(星型)完全脱开后,此刻电机定子线圈回路处于开路状态,磁通消失,电机处于惯性运转状态;运行接触器(三角)吸合,此刻磁通又重新建立,电机正常运行。所以没必要再加额外的延时了。


佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:关于电动机星三角启动的一些事情


只看楼主 11楼 2020-12-01 11:32:52

如果接触器灭弧效果不好,只是采取电气常闭点互锁,可能会产生在星三角转换瞬间产生弧间短路现象,导致开关跳闸,在转换过程中有个0.5秒的延时是必要的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:关于电动机星三角启动的一些事情


只看楼主 12楼 2020-12-01 11:36:15

首先一定要注意就是星三角启动只是适用空载或是轻载启动,重载启动使用星三角就弄巧成拙了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:关于电动机星三角启动的一些事情


只看楼主 13楼 2020-12-01 11:48:46
以下是引用n次看你的背影在2020-11-30 21:45:33的发言 >10楼

个人觉得:启动接触器(星型)完全脱开后,此刻电机定子线圈回路处于开路状态,磁通消失,电机处于惯性运转状态;运行接触器(三角)吸合,此刻磁通又重新建立,电机正常运行。所以没必要再加额外的延时了。

以下是引用Sykblue在2020-11-27 11:32:09的发言 >楼主:大家应该都知道电动...

引用楼主详细内容:

只看楼主 14楼 2020-12-05 13:13:46

接触器上加个辅助延时触头


无闻
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5522
发帖数: 642
精华帖: 0
回复:关于电动机星三角启动的一些事情


只看楼主 15楼 2020-12-05 16:57:13

 可以将辅助触点接到PLC输入,当出现触点粘连情况,辅助触点断不开,PLC就不会接通另一个接触器。


业精于勤荒于嬉
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:关于电动机星三角启动的一些事情


只看楼主 16楼 2020-12-14 12:37:22
以下是引用幸福家庭在2020-12-05 16:57:13的发言 >15楼

 可以将辅助触点接到PLC输入,当出现触点粘连情况,辅助触点断不开,PLC就不会接通另一个接触器。

一般都会做接触器电气或是机械互锁的。避免星型和三角形同时在吸合状态的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5573
发帖数: 300
精华帖: 0
回复:关于电动机星三角启动的一些事情


只看楼主 17楼 2020-12-14 13:12:28
1 是不会的,除非是你的接线有问题。比如星型运转时 是顺时针方向运转,而切换到角型运转时是逆时针方向运转。这时就会出现电流过大,接触器粘连 开关跳闸等现象出现的。

2 一种是接频敏变阻器的。另一种是接电抗器的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:关于电动机星三角启动的一些事情


只看楼主 18楼 2020-12-28 12:51:19
以下是引用L S J 998在2020-12-14 13:12:28的发言 >17楼

星三角转换过程中的确存在弧间短路问题,不是接线问题。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5686
发帖数: 767
精华帖: 1
回复:关于电动机星三角启动的一些事情


只看楼主 19楼 2021-01-01 07:40:56
以下是引用RENHQ在2020-11-27 11:43:15的发言 >1楼

加不加的都行吧

1、因为外部的接触器之间的互锁就已经能保证接触器完全脱开了,如果不能完全脱开那就接着短路跳闸了

2、这个转换电阻的没注意呢,不过好像是有带频敏变阻器启动的电机

频敏变阻器是用在绕线转子异步电机上,星三角启动是用在鼠笼转子异步电机上的。

应该不用加延时,接触器触点是先断后合,在程序里面还是要加互锁程序。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
关于电动机星三角启动的一些事情
您收到0封站内信:
×
×