技术论坛

串口通讯485

作者 主题
侠士

经验值: 1253
发帖数: 302
精华帖: 0
主题:【探讨】串口通讯485


只看楼主 楼主 2020-11-29 22:34:16

有关于ET200SP 6ES7137-6AA00-0BA0 串口485通讯的工程例子?工程中急着应收,没有解决方法,希望大家给个方法,谢谢。


新年新希望
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1653981&b_id=66&s_id=0&num=17

奇侠

经验值: 7679
发帖数: 1228
精华帖: 2
回复:串口通讯485


只看楼主 1楼 2020-11-30 07:34:04

你应该把具体的要求写出来,RS485 也只是一个电气规约,太笼统啦,比如通迅伙伴是谁。。。通迅伙伴可以使用的通迅协议有哪些 。。。。等等。


every day is new day !
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:串口通讯485


只看楼主 2楼 2020-11-30 09:41:29

使用自己的协议?还是标准协议?

这个和其他CM模块没啥太大的差别。执行方式都是一样的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:串口通讯485


只看楼主 3楼 2020-11-30 09:43:22

这个文档都有了:


《组态P2P功能》


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1253
发帖数: 302
精华帖: 0
回复:串口通讯485


只看楼主 楼主 4楼 2020-11-30 12:33:29

通过ET200SP串口模块读取仪表数据,然后上传给上位机9600 N.8.1


新年新希望
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3343
发帖数: 650
精华帖: 1
回复:串口通讯485


只看楼主 5楼 2020-11-30 18:59:03

谁都做不来,你都没说协议啥的。


罢了,罢了.
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1253
发帖数: 302
精华帖: 0
回复:串口通讯485


只看楼主 楼主 6楼 2020-12-01 20:20:38

modbus rtu


新年新希望
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:串口通讯485


只看楼主 7楼 2020-12-02 08:32:48

全球技术资源库里有相关的文档


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 633
发帖数: 180
精华帖: 4
回复:串口通讯485


只看楼主 8楼 2020-12-02 12:33:38

RS485 协议,工程中一般有两种,第1种就是串口RS485,第2种就是  Modbus RTU  走的RS485协议。

   

    若用西门子的P2P,你需要对它的块很熟悉,还有就是买市面上的网关,它已把RS485转成了PROFIBUS或PROFINET  ,你不需要了解协议如何转换,而只设通讯地址、数据地址  规约设好即可。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 633
发帖数: 180
精华帖: 4
回复:串口通讯485


只看楼主 9楼 2020-12-02 13:02:38

组态


协议设定

MODBUS RTU  走的是RS485




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3816
发帖数: 730
精华帖: 3
回复:串口通讯485


只看楼主 10楼 2020-12-02 13:09:41

要看你走什么协议了,不同协议编程都不一样。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1253
发帖数: 302
精华帖: 0
回复:串口通讯485


只看楼主 楼主 11楼 2020-12-02 20:11:41

串口RS485和MUDBUS RTU编程上有什么不同?望兄弟解答


新年新希望
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:串口通讯485


只看楼主 12楼 2020-12-03 08:35:15

RS485是指物理接口,MUDBUS RTU是指协议


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 633
发帖数: 180
精华帖: 4
回复:串口通讯485


只看楼主 13楼 2020-12-03 13:16:31

市面上的网关,对于编程来说,就是一个DI  DO点,直接拿来用。不必编很多程序。


况且西门子的通讯模板贵了,网关还是便宜很多的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1253
发帖数: 302
精华帖: 0
回复:串口通讯485


只看楼主 楼主 14楼 2020-12-04 13:34:53

好,谢谢。


新年新希望
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 68
发帖数: 7
精华帖: 0
回复:串口通讯485


只看楼主 15楼 2020-12-04 15:34:55

RS485自由协议最省事的办法就是买 转换网关,只需要简单配置波特率、数据位、奇偶校验、停止位


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1253
发帖数: 302
精华帖: 0
回复:串口通讯485


只看楼主 楼主 16楼 2020-12-04 23:12:49

还没有用过网关?


新年新希望
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 262
发帖数: 24
精华帖: 0
回复:串口通讯485


只看楼主 17楼 2021-11-29 10:33:14

直接接入RS485和转化协议接入不同,最简单的方式是找第三方设备直接接入485设备,生成GSD文件导入,还省去轮询的麻烦!如果多台,可以找服务器类型的设备。


有志者事竟成!
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
串口通讯485
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。