技术论坛

博途V16仿真时的一个问题

作者 主题
侠圣

经验值: 3804
发帖数: 500
精华帖: 3
主题:【探讨】博途V16仿真时的一个问题


只看楼主 楼主 2020-11-30 10:20:09

许多项目都是博途V13SP1编制的,安装V16后,在V16中升级打开这些项目,进行仿真时遇到一个问题,也许是程序BUG。

如图


在V16的 SIM表中输入外设值,仿真PLC不被作用。无法仿真。注意是升级过来的V13SP1项目。

在V16中新组态的项目是可以正常仿真的。

这样,就要费些周章。先将升级项目设备的内容倒出来,新添加设备,再导入,删除原升级项目的设备,仿真正常了。

不知大家仿真时是否碰到此问题。

如果是BUG,请西家升级V16时,注意清除。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1654097&b_id=66&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:博途V16仿真时的一个问题


只看楼主 1楼 2020-11-30 10:44:44

 I0.5是外设DI,不可以使用监控表来强制修改状态。

在监控表目录下面有一个与监控表差不多的图标,只是多了一个红色的F的那个是强制变量监控表,你想修改DI外设变量得把变量放到强制监控表进行修改。



工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3804
发帖数: 500
精华帖: 3
回复:博途V16仿真时的一个问题


只看楼主 楼主 2楼 2020-11-30 11:04:26

好眼力。

为了查看为何不可仿真,反复用各种图标工具试着做,都不可外设输入至模拟PLC。

截图时机有点不妥。会有误会。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:博途V16仿真时的一个问题


只看楼主 3楼 2020-11-30 11:17:40

 希望可以帮到你。

我单独开了一个帖子。连接如下。


http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1654126&b_id=66&s_id=84&pno=0



工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3804
发帖数: 500
精华帖: 3
回复:博途V16仿真时的一个问题


只看楼主 楼主 4楼 2020-12-01 09:16:19

谢谢你。

看了帖子,开阔了大家的思路。

有个前提没有注意。就是对于V13SP1版项目在V16中升级打开仿真,无法外设输入值仿真。

这还是有些意义的。因为许多项目编制组态在V13SP1下,使用V16后,就想直接升级使用。

如图一示:


查看了一下,原项目,组态有I/Q模块。

问题如图二示:


大家可以试一下,是不是V13SP1 的低版本项目在V14、15、16等高版本中升级仿真也会出现以上问题。

还是个体的原因。

另外,STEP7 中的强制表和S7-PLCSIM中的SIM表实时运行界面相似,作用也有相似的地方。

强制监控表在实物在线运行监控时使用具有优势,但要有安全前提,慎用强制变量值,干预程序运行要心中有数。

当然在虚拟仿真时,也可以使用STEP7中的强制监控表。

最好都使用SIM表的功能,还可以仿真连续变化的模拟量和程序序列,阶跃和脉冲等,并作为文件保存。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 948
发帖数: 106
精华帖: 0
回复:博途V16仿真时的一个问题


只看楼主 5楼 2021-11-29 11:22:46

这个没注意到,有空试试


 