许多项目都是博途V13SP1编制的,安装V16后,在V16中升级打开这些项目,进行仿真时遇到一个问题,也许是程序BUG。
如图
在V16的 SIM表中输入外设值,仿真PLC不被作用。无法仿真。注意是升级过来的V13SP1项目。
在V16中新组态的项目是可以正常仿真的。
这样,就要费些周章。先将升级项目设备的内容倒出来,新添加设备,再导入,删除原升级项目的设备,仿真正常了。
不知大家仿真时是否碰到此问题。
如果是BUG,请西家升级V16时,注意清除。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1654097&b_id=66&s_id=0&num=5
I0.5是外设DI,不可以使用监控表来强制修改状态。
在监控表目录下面有一个与监控表差不多的图标,只是多了一个红色的F的那个是强制变量监控表,你想修改DI外设变量得把变量放到强制监控表进行修改。
好眼力。
为了查看为何不可仿真,反复用各种图标工具试着做,都不可外设输入至模拟PLC。
截图时机有点不妥。会有误会。
希望可以帮到你。
我单独开了一个帖子。连接如下。
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1654126&b_id=66&s_id=84&pno=0
谢谢你。
看了帖子,开阔了大家的思路。
有个前提没有注意。就是对于V13SP1版项目在V16中升级打开仿真,无法外设输入值仿真。
这还是有些意义的。因为许多项目编制组态在V13SP1下,使用V16后,就想直接升级使用。
如图一示:
查看了一下,原项目,组态有I/Q模块。
问题如图二示:
大家可以试一下,是不是V13SP1 的低版本项目在V14、15、16等高版本中升级仿真也会出现以上问题。
还是个体的原因。
另外,STEP7 中的强制表和S7-PLCSIM中的SIM表实时运行界面相似,作用也有相似的地方。
强制监控表在实物在线运行监控时使用具有优势,但要有安全前提,慎用强制变量值,干预程序运行要心中有数。
当然在虚拟仿真时,也可以使用STEP7中的强制监控表。
最好都使用SIM表的功能,还可以仿真连续变化的模拟量和程序序列,阶跃和脉冲等,并作为文件保存。
这个没注意到,有空试试