技术论坛

12脉波并联问题

作者 主题
至圣

经验值: 23744
发帖数: 3385
精华帖: 52
主题:【求助】12脉波并联问题


只看楼主 楼主 2020-11-30 11:05:49

12脉波并联, 王兆安王老的教材上解释, 输出侧要通过带中心抽头的平衡电抗器平衡负载。 但是查了一下西门子的手册, 12脉波电路, 整流装置只有输入电抗器。 没有这个平衡电抗器。  这是用输入电抗器当平衡电抗器用吗?


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1654119&b_id=17&s_id=0&num=15

至圣

经验值: 30306
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:12脉波并联问题


只看楼主 1楼 2020-11-30 20:15:51

实际应用中输出没有电抗器么,不可能吧


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37447
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:12脉波并联问题


只看楼主 2楼 2020-11-30 20:43:25

 变频器有直流电抗器吧


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9631
发帖数: 409
精华帖: 0
回复:12脉波并联问题


只看楼主 3楼 2020-12-01 13:48:28

必须要有电抗器,否则整个系统不稳定。


学无止境,与时俱进。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23744
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:12脉波并联问题


只看楼主 楼主 4楼 2020-12-01 14:16:20

没有啊, 只有输入三相电抗, 没有输出 平衡电抗器



不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55309
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:12脉波并联问题


只看楼主 5楼 2020-12-01 15:10:19

12脉动,输出侧有平波电抗器。而且是双值平波电抗器。

而且,12脉动,通常是容量非常大,进线侧应该直接变压器,不会再需要进线电抗器。

你把你看到的手册传上来,我们学习一下。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23744
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:12脉波并联问题


只看楼主 楼主 6楼 2020-12-02 08:24:05



那这个图是错的了??  
是我草率了


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23744
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:12脉波并联问题


只看楼主 楼主 7楼 2020-12-02 08:25:04
以下是引用老兵在2020-12-01 15:10:19的发言 >5楼

12脉动,输出侧有平波电抗器。而且是双值平波电抗器。

而且,12脉动,通常是容量非常大,进线侧应该直接变压器,不会再需要进线电抗器。

你把你看到的手册传上来,我们学习一下。

什么是双值平波电抗器


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55309
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:12脉波并联问题


只看楼主 8楼 2020-12-02 09:18:45
以下是引用锋言锋语在2020-12-02 08:24:05的发言 >6楼



那这个图是错的了??  
是我草率了

你这个图不是12脉动的,是六脉动装置并联。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55309
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:12脉波并联问题


只看楼主 9楼 2020-12-02 09:25:24
以下是引用锋言锋语在2020-12-02 08:25:04的发言 >7楼

什么是双值平波电抗器

以下是引用老兵在2020-12-01 15:10:19的发言 >5楼:12脉动,输出侧有平...

引用5楼详细内容:

12脉动,输出侧有平波电抗器。而且是双值平波电抗器。

而且,12脉动,通常是容量非常大,进线侧应该直接变压器,不会再需要进线电抗器。

你把你看到的手册传上来,我们学习一下。

双值电抗器,是指,这个电抗器的阻抗有两个指标:1、装置额定电流*20%时对应的感抗。2、最大电流时对应的感抗。


这种电抗,以前只的天传能做。现在什么情况不知道了。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3984
发帖数: 1398
精华帖: 85
回复:12脉波并联问题


只看楼主 10楼 2020-12-02 09:55:11

什么12脉动啊?直流电机有12脉动,交流哪有?只是整流12脉动。

直流电机12脉动就是两台直流平波电抗,交流电机原来6se70并联有个用于并联的平波电抗,有中心抽头的那种。现在s120好像就不需要了,可以用输出电抗并,也可以输出电缆长直接并。

输入12脉动,就是靠输入电抗或变压器阻抗保证的



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55309
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:12脉波并联问题


只看楼主 11楼 2020-12-02 11:43:22

确实,12脉动是指的整流。

而且,S120的整流部分,直流侧确实不需要电抗器了。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23744
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:12脉波并联问题


只看楼主 楼主 12楼 2020-12-03 08:49:29
以下是引用老兵在2020-12-02 11:43:22的发言 >11楼

确实,12脉动是指的整流。

而且,S120的整流部分,直流侧确实不需要电抗器了。


这个也没有输出电抗啊。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23744
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:12脉波并联问题


只看楼主 楼主 13楼 2020-12-03 09:12:49
以下是引用老兵在2020-12-02 11:43:22的发言 >11楼

确实,12脉动是指的整流。

而且,S120的整流部分,直流侧确实不需要电抗器了。

老师, 双值电抗器, 搜都搜不到。


sinamics整流模块并联, 输出要接电抗器解耦吧。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55309
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:12脉波并联问题


只看楼主 14楼 2020-12-03 10:16:22

负载是电容的,不存在续流问题,直流侧都不需要电抗。

负载是感抗的,二次侧需要电抗器。




天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5205
发帖数: 1315
精华帖: 41
回复:12脉波并联问题


只看楼主 15楼 2020-12-19 13:14:10



依稀记得这种多相整流装置输出是并联结构,示意图上有电抗,但这个电抗是在变压器中neng出来的


弱者道之用。
以下网友喜欢您的帖子:

  