最近厂里要在镀锌出口2#TR通道上增加一个夹送辊(变频),仅穿带时使用,与带钢保持相同速度!没太明白当前的程序,有点复杂:HMI上要增加分合闸,主面面显示其状态,出口操作盘上联合点动等内容。

请对MRGE及LCO熟悉的高人指点!


VX公众号-冶金电气控制
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1654495&b_id=4&s_id=0&num=2

版主

经验值: 12752
发帖数: 5866
精华帖: 44
回复:改造项目:西门子的控制程序MRG_LCO


只看楼主 1楼 2020-12-02 11:27:53

您是发错版面了吧,我是没看懂您的系统。


数字飞舞
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2790
发帖数: 390
精华帖: 5
回复:改造项目:西门子的控制程序MRG_LCO


只看楼主 2楼 2021-05-17 21:32:20

       最近厂里要在镀锌出口2#TR通道上增加一个夹送辊(变频),仅穿带时使用,与带钢保持相同速度!没太明白当前的程序,有点复杂:HMI上要增加分合闸,主面面显示其状态,出口操作盘上联合点动等内容。

        不复杂啊,落实以下几个问题

        第一,增加的变频器, 型号以及通讯方式。例如DP 还是PN.还是硬线

        第二, 运行方式,带钢保持相同速度 ,则应该是速度环控制模式,那么考虑是否超过额定频率,如果没有,则可以考虑V/F模式,因为仅仅穿带时候用,如果正常生产也用,可以考虑带编码器的矢量控制.

        第三,应该要增加抬落。电磁阀或气动阀, 手动和自动模式。

        第四,  做画面,启动/停止, 显示实际速度反馈,电流,故障代码等等。

        第五,结合出口段联和点动。

 


     