技术论坛

CPU224无法和STEP7-SP9通信,求大神指点

作者 主题
新手

经验值: 12
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【求助】CPU224无法和STEP7-SP9通信,求大神指点


只看楼主 楼主 2020-12-02 10:36:52

两次搜索(编程电缆TX灯闪烁)





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1654665&b_id=3&s_id=0&num=9

至圣

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:CPU224无法和STEP7-SP9通信,求大神指点


只看楼主 1楼 2020-12-02 10:49:04

用什么电缆?西门子电缆上有拨码的,什么设置?


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17188
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:CPU224无法和STEP7-SP9通信,求大神指点


只看楼主 2楼 2020-12-02 12:44:20

 看到贴图上的COM3?

西门子USB/PPI电缆, 以及很多其它品牌USB/PPI电缆, 它会虚拟出来假的COM3,选择COM3不行,必须选择USB。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 25992
发帖数: 11808
精华帖: 43
回复:CPU224无法和STEP7-SP9通信,求大神指点


只看楼主 3楼 2020-12-02 22:14:56

S7-200可以使用普通的USB转485线,就看电缆品质如何了。

还有,手动填一下PLC的地址为2,可能会有一定的效果。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:CPU224无法和STEP7-SP9通信,求大神指点


只看楼主 4楼 2020-12-02 22:33:03

看到图示,楼主用的非西门子原装电缆联的机。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:CPU224无法和STEP7-SP9通信,求大神指点


只看楼主 5楼 2020-12-03 16:16:44

@cc23:

  不是一定不能够连接,只是没有测试过你的那种通讯电缆,不好下定论而已。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17188
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:CPU224无法和STEP7-SP9通信,求大神指点


只看楼主 6楼 2020-12-04 08:36:51

 并非所有的USB转485线都能够与200通讯,特别是早期的小作坊产品,大多出在驱动不完善。

购买时注意驱动、支持USB3、WIN10、以及支持200的评论。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:CPU224无法和STEP7-SP9通信,求大神指点


只看楼主 7楼 2020-12-04 11:51:40

看来版主所说第三方电缆的品质是最大疑点。


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17188
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:CPU224无法和STEP7-SP9通信,求大神指点


只看楼主 8楼 2021-09-06 22:22:42

 虽然西门子原装的PC/PPI电缆和USB/PPI电缆我们工具室里都有,但是它们都被打入冷宫,没人去使用它们。编程、下载和检查人员更喜欢使用更加轻便小巧的USB/RS485电缆,并且使用MODBUS通讯的时间会比使用PPI通讯的时间多得多,当然喜欢既兼容PPI又兼容RS485的USB/RS485电缆,不喜欢只兼容PPI的电缆。

购买usb/rs485电缆请购买品种好一点的近年产品,肯定没有问题,也就几十元的东西。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1366
发帖数: 160
精华帖: 0
回复:CPU224无法和STEP7-SP9通信,求大神指点


只看楼主 9楼 2021-09-07 07:49:07
换条ppi或者自己做一条
 