主题:【求助】ET200SP下位组件错误


只看楼主 楼主 2020-12-03 09:42:56

我的ET200SP型号和版本和固件版本都一致,后面接的模块正常运行,但接口模块报下位组件错误,需要怎么解决?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1654994&b_id=66&s_id=0&num=6

游民

经验值: 95
发帖数: 6
精华帖: 0
回复:ET200SP下位组件错误


只看楼主 1楼 2020-12-03 10:01:21

那是否是单双通道设置问题呢?


一个新手
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1926
发帖数: 181
精华帖: 0
回复:ET200SP下位组件错误


只看楼主 2楼 2021-02-02 10:53:14

下位组态错误的话一般还是实际订货号或者硬件的固件版本和组态不相符。题主还是再检查一下组态吧


工控菜鸟
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 541
发帖数: 57
精华帖: 0
回复:ET200SP下位组件错误


只看楼主 3楼 2021-03-09 13:15:16

同问,可以正常使用,但是就是报下位组件错误。刚开始时候正常,用着用着就报这个错误。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:ET200SP下位组件错误


只看楼主 4楼 2021-03-10 08:45:41
以下是引用手机用户20170803166966在2021-03-09 13:15:16的发言 >3楼

同问,可以正常使用,但是就是报下位组件错误。刚开始时候正常,用着用着就报这个错误。

通讯没连上吧,IP地址能PING通吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 541
发帖数: 57
精华帖: 0
回复:ET200SP下位组件错误


只看楼主 5楼 2021-03-16 12:42:25

可以ping同,都能正常使用,但是故障灯一闪一闪的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 212
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:ET200SP下位组件错误


只看楼主 6楼 2021-11-01 19:58:59

要是确认都没问题就再执行编译,软件(完全重建),硬件(完全重建)试试。


 