技术论坛

wincc v7.4客户机能互联服务器,激活图形运行系统时,提示找不到启动画面

作者 主题
游士

经验值: 291
发帖数: 13
精华帖: 0
主题:wincc v7.4客户机能互联服务器,激活图形运行系统时,提示找不到启动画面


只看楼主 楼主 2020-12-03 10:44:30
引用自找答案,问题ID:237530

有没有大佬遇见过此问题,配置感觉没问题,客户机互连工程正常,运行时就出现这种问题。

提问者:手机用户20200716124587


确认两台PC 的Windows 用户名和密码是否一致,权限是否设置,另可以尝试重新生成服务器数据包,详见:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=1576

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
启动画面已经在服务器内的计算机设置,服务器跟客户机均设置启动画面,服务器数据也删了,重新添加,都没法解决问题,项目中也不包含中文
努力学习,提升自己
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1655022&b_id=5&s_id=0&num=2

侠圣

经验值: 3816
发帖数: 730
精华帖: 3
回复:wincc v7.4客户机能互联服务器,激活图形运行系统时,提示找不到启动画面


只看楼主 1楼 2020-12-03 13:23:39

客户端和服务器都要有一个完全相同的用户名,同时要属于administratorS和HMI用户组,最好密码都一样。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1751
发帖数: 379
精华帖: 0
回复:wincc v7.4客户机能互联服务器,激活图形运行系统时,提示找不到启动画面


只看楼主 2楼 2020-12-03 14:43:37

用户名,密码一样需要一样,在服务端配置的时配置客户端的启动画面。然后再simatic shell看看能不能访问到对方的电脑工程。


路漫漫其修远
以下网友喜欢您的帖子:

  