主题:【求助】HART模拟量输入模块连接的是传感器还是变送器?


只看楼主 楼主 2020-12-03 20:07:39

如题,HART模拟量模块连接的是HART温度变送器还是普通温度传感器?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1655189&b_id=4&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 43597
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:HART模拟量输入模块连接的是传感器还是变送器?


只看楼主 1楼 2020-12-04 07:58:02

在这里变送器和传感器没有区别,对于控制系统来说都是标准的信号。


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 18
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:HART模拟量输入模块连接的是传感器还是变送器?


只看楼主 楼主 2楼 2020-12-04 10:16:05
以下是引用zhangli0在2020-12-04 07:58:02的发言 >1楼

在这里变送器和传感器没有区别,对于控制系统来说都是标准的信号。

hart模拟量输入模块应该既可以支持普通4-20mA模拟量的输入(此时没有用到模块拥有的hart功能),也可以支持hart模拟量的输入是吧(此时使用了模块自带的hart功能)? 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1253
发帖数: 302
精华帖: 0
回复:HART模拟量输入模块连接的是传感器还是变送器?


只看楼主 3楼 2020-12-05 12:42:35

什么是HART?


新年新希望
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7973
发帖数: 2355
精华帖: 73
回复:HART模拟量输入模块连接的是传感器还是变送器?


只看楼主 4楼 2020-12-05 15:32:12

HART协议采用基于Bell202标准的FSK频移键控信号,在低频的4-20mA模拟信号上叠加幅度为0.5mA的音频数字信号进行双向数字通讯,数据传输率为1.2kbps。由于FSK信号的平均值为0,不影响传送给控制系统模拟信号的大小,保证了与现有模拟系统的兼容性。在HART协议通信中主要的变量和控制信息由4-20mA传送,在需要的情况下,另外的测量、过程参数、设备组态、校准、诊断信息通过HART协议访问。


HART协议一般是指变送器是否支持这种协议,智能变送器可以带这种协议。档次较高的智能变送器制造商会提供一套软件,一个9针的串口HART协议模块,模块的两根表笔分别夹在4~20mA信号线上,然后对变送器进行一些操作:比如定义变送器的量程、传感器类型、以及仪表的校准等。以前在PG720上安装了智能变送器制造商提供的软件,对某款温度变送器通过HART协议对其操作过,挺好用的。


佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1253
发帖数: 302
精华帖: 0
回复:HART模拟量输入模块连接的是传感器还是变送器?


只看楼主 5楼 2020-12-05 15:37:43

应该是变送器,可以输出信号的那种