调试软件进行伺服使能后,出现电机抖动一下,然后稳定。惯性比大,悬臂低速重载
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1655216&b_id=47&s_id=0&num=6
V90增量式编码器电机在初次上电后的首次使能,就是这个表现,为了找一下磁极
也有可能是惯量比太大,加速时间太短导致的机械振动
的确惯量比是大了,现场不能优化。加速时间更改了好些,还有其它更改因素吗?绝对值编码伺服
不知道惯性比能不能人为设置?如果能,自己加大设定的值试试?或者把速度调节器的积分时间加大,放大倍数降低。再试试。
惯性比加大后,好点。但是电机电磁(或电流)声音非常大。
放大倍数是位置、速度增益吗?
现在出现在使能上电瞬间抖动?运动中还没发现
V90伺服单圈绝对值掉电,丢失校零完成信号有人遇到吗?
fb284控制,伺服测试软件校零,没有通过程序校零,当时掉电再送电可以保持实际位置。
断电两天后实际位置显示零,校零完成信号没有了。需要重新校准编码器。
已经设置虚拟多圈功能。