主题:【求助】Station Configuration Editor 启动很慢


只看楼主 楼主 2020-12-04 08:41:13

我这边有一台电脑,电脑的操作系统是WinXP SP3 , 电脑上有一个Application ,该 Application 是由C# 编写,并与S7-400  PLC 进行通迅, 现在的问题是,电脑一开机,Station Configuration Editor 启动,启动过程很慢,最后报Could not load configuration , 然后在网站上进行了搜素,说是防火墙的问题,然后我把防火墙关掉,但是还是发现问题没有解决,还有就是重装系统,重装系统很费事,那我重新把Configuration 文件下载到电脑上是不是就可以了,然后在下载的时候,报不能建立链接。那么我想把SIMATIC NET 从新装一下,可以解决问题吗?具体的图片参见下面





every day is new day !
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1655287&b_id=7&s_id=0&num=4

奇侠

经验值: 7679
发帖数: 1228
精华帖: 2
回复:Station Configuration Editor 启动很慢


只看楼主 楼主 1楼 2020-12-04 08:45:13

报不能建立链接的图片如下:




every day is new day !
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 865
发帖数: 74
精华帖: 1
回复:Station Configuration Editor 启动很慢


只看楼主 2楼 2020-12-05 11:55:04

我来尝试帮忙一下,简单介绍一下station configuration editor. 


Station Configuration Editor   (SCE) 是一个central data management 电脑数据管理工具。它可以让你输入虚拟的卡件进去电脑,让你设置你的参数。我们可以以XDB files 来导入进电脑,来设置电脑的组态。通常我们用来组态Plant Bus/System Bus (去 PLC 的网卡),比如说CP1613, CP1623,CP5611(profibus), SIMATIC PCS 7 电脑的属性 (OS Server -WinCC Application, OS Client - WinCC Application Client) 等等的工具。 


XDB file 通常在项目的文件夹以“XDBs" 来命名。你可以导入这个XDBs 进去你的SCE. 在SCE 选择"Import" 就可以了。 或者是用Simatic Manager 来configure 和 download. 


SCE 也关系到SIMATIC NET - Communication Settings 里面的设置,你的IP 地址等等。 


想了解更多可以读以下文件

SIMATIC NET: PC 软件 调试 PC 站 - 手册 和 快速 入门


然后你的这个问题,如果每一次重启都会有这个问题的话,估计需要重新设置了。可能因为电脑突然关闭,导致有些系统上的东西坏了。你可以去Event Viewer 研究一下。 Win+R -> eventvwr.exe


你这个是PCS 7 系统吗?还是什么系统? 打开你的SIMATIC->Installed software 看看?


Diagnostic Buffer 也可以截屏一下。现在你给的信息太少了。




PCS7工程师 玛尔科自控设备 - 招聘中 (上海|松江 /青岛|崂山)
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7679
发帖数: 1228
精华帖: 2
回复:Station Configuration Editor 启动很慢


只看楼主 楼主 3楼 2020-12-06 08:53:40
以下是引用JazTai在2020-12-05 11:55:04的发言 >2楼

非常感谢您的回复 !这个系统不是PCS7 系统,就是一个平常用的单机系统,由于这个系统是老外做的,现在找不到相关的维护方,该设备平常也不用的,只是在特殊的时候(船检之类)才会使用一下。长时间不用之后,第一次开机就出现了这样的问题,刚开始我也以为只要把XDB 中的文件IMPORT 进去就可以了,后来发现Station Configuration 中按钮之类的都是灰色的,点击没反应,通过NETPRO 中下载又建立不了链接,那么我认为SIMATIC NET(SIMATIC NET PC/ Software Edtion 2006  and SIMATIC NCM PC V5.4 +SP1) 是有问题的。 我把它卸载掉了,由于找不到SIMATIC NET 2006 , 我把之前购买的WINCC V7.0 SP1 ASAIN 的光盘拿出来,通过自定义安装,安装了SIMATIC NET 2008 (SIMATIC NET PC/ Software Edtion 2008  and SIMATIC NCM PC V5.4 +SP4+HF1) . 然后在把XDB 文件导入,导入成功,并显示链接成功,但是我再来打开C#编写的应用程序,报SAPI 链接错误,之前我处理过这样的问题,也就是导入XDB 文件, 但是现在导入XDB 文件之后,并没有解决问题。我在想是不是一定要装SIMATIC NET(SIMATIC NET PC/ Software Edtion 2006  and SIMATIC NCM PC V5.4 +SP1)才可以,我在网上找了半天,很多被电脑检测出有病毒,直接不给下载。


every day is new day !
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 865
发帖数: 74
精华帖: 1
回复:Station Configuration Editor 启动很慢


只看楼主 4楼 2020-12-09 22:23:28

你可以去SIMATIC -> Installed software 截个屏,应该就知道这个电脑装了什么了。 

或者win+r->appwiz.cpl. 截个屏,大家来研究研究?


PCS 7 系统,其实就是一个由很多很多小的配件安装出来的,里面其中一样就是SIMATIC NET, STEP 7, 和WINCC. 