各位大神,我想请教一下,如果我把LOGO设置为从站模式,那程序里面LOGO作为主站发出的信号还能正常发出吗?
这种情况能正常运行吗?请各位大神帮帮忙,小弟不胜感谢!!!(主从站能不能存在于同一个程序里面)
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1655442&b_id=28&s_id=0&num=4
可以的。
这是以太网通讯,每台LOGO 0BA8(包括0BA7)都是可以同时连接8个S7设备的。
所谓主-从,只是定义双方通讯谁是主动一方而已。正常应该称为客户端(主)- 服务器(从)
就是说,一个LOGO 0BA8 既可以对另一方是主站,也可以是其他设备的从站。
所以使用多个LOGO,可以通过以太网组成很大的网络。包括其他西门子PLC一起,在它们之间传送信号。
1)LOGO为其它兼容设备的从站时,LOGO中有程序,并可以正常执行程序。
2)LOGO为其它兼容设备的从站,同时又是其它LOGO的主站时,该LOGO中必须有程序,并可以正常执行程序。此处为LOGO的从站的LOGO中没有程序,相当于是远程I/O。
3)独立系统中:主站是LOGO,从站也是LOGO的时,该主站LOGO中有程序。而该从站LOGO中没有程序,相当于是远程I/O,此时的从站其只能与一个LOGO连接。而主站LOGO可以连接8个从站LOGO;
4)LOGO也可以主主连接,均有程序。还可以分别再连接从站LOGO。从站LOGO无程序,相当于远程I/O。
请同时楼上回复。
建议楼主也可以从这个方面去理解LOGO!的主从通信模式:
主从通信模式的本质是S7通信,这也契合了二楼大佬说的,一个LOGO做主站和一个LOGO从站做通信就会消耗掉主站的一条S7通信资源;
主从通信是一种特殊的S7通信,在这种通信模式下,LOGO主站是客户端,但是限制了此客户端只能访问从站的特定区域,具体就是DI/DQ/AI/AQ,具体是通过NI/NAI/NQ/NAQ网络功能块实现;
作为主站的LOGO需要运行程序,也就是做主站不影响其他程序或者通信的运行;
作为从站的LOGO需要切换到从站模式,并且指定主站IP地址,而切换到从站模式的LOGO不会运行其中的程序(如果有的话),可以认为是一个运行空程序的且指定了唯一客户端的S7服务器。
除非特殊情况,不建议LOGO!使用S7 TCP 主从(IO扩展)方式。
很推荐用户采用 智能站的 S7 TCP数据交换区方式。
为什么呢?
因为这样可以有效划分功能区。且有功能扩展的余地。
例如:
1、供水及水源,压力、主阀的开闭、排污等等。
2、各浇灌系统有时间控制、温湿度控制等等,但不可避免的要参考供水主阀,压力状态。
3、管道保温、它要参考各局部的环境温度。
4、总体控制,通过S7 TCP与IOT2040通讯,远程。
分享