技术论坛

LOGO的主从通信

作者 主题
新手

经验值: 50
发帖数: 8
精华帖: 0
主题:【求助】LOGO的主从通信


只看楼主 楼主 2020-12-04 14:52:22

各位大神,我想请教一下,如果我把LOGO设置为从站模式,那程序里面LOGO作为主站发出的信号还能正常发出吗?


这种情况能正常运行吗?请各位大神帮帮忙,小弟不胜感谢!!!(主从站能不能存在于同一个程序里面)


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1655442&b_id=28&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:LOGO的主从通信


只看楼主 1楼 2020-12-04 16:34:07

可以的。

这是以太网通讯,每台LOGO 0BA8(包括0BA7)都是可以同时连接8个S7设备的。

所谓主-从,只是定义双方通讯谁是主动一方而已。正常应该称为客户端(主)- 服务器(从)

就是说,一个LOGO 0BA8 既可以对另一方是主站,也可以是其他设备的从站。

所以使用多个LOGO,可以通过以太网组成很大的网络。包括其他西门子PLC一起,在它们之间传送信号。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9764
发帖数: 1453
精华帖: 72
回复:LOGO的主从通信


只看楼主 2楼 2020-12-05 11:12:27

1)LOGO为其它兼容设备的从站时,LOGO中有程序,并可以正常执行程序。

2)LOGO为其它兼容设备的从站,同时又是其它LOGO的主站时,该LOGO中必须有程序,并可以正常执行程序。此处为LOGO的从站LOGO中没有程序,相当于是远程I/O。

3)独立系统中:主站LOGO从站也是LOGO的时,该主站LOGO中有程序。而该从站LOGO中没有程序,相当于是远程I/O,此时的从站其只能与一个LOGO连接。而主站LOGO可以连接8个从站LOGO;

4)LOGO也可以主主连接,均有程序。还可以分别再连接从站LOGO。从站LOGO无程序,相当于远程I/O。

请同时楼上回复。


书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 317
发帖数: 17
精华帖: 1
回复:LOGO的主从通信


只看楼主 3楼 2021-03-01 11:41:00

建议楼主也可以从这个方面去理解LOGO!的主从通信模式:

  1. 主从通信模式的本质是S7通信,这也契合了二楼大佬说的,一个LOGO做主站和一个LOGO从站做通信就会消耗掉主站的一条S7通信资源;

  2. 主从通信是一种特殊的S7通信,在这种通信模式下,LOGO主站是客户端,但是限制了此客户端只能访问从站的特定区域,具体就是DI/DQ/AI/AQ,具体是通过NI/NAI/NQ/NAQ网络功能块实现;

  3. 作为主站的LOGO需要运行程序,也就是做主站不影响其他程序或者通信的运行;

  4. 作为从站的LOGO需要切换到从站模式,并且指定主站IP地址,而切换到从站模式的LOGO不会运行其中的程序(如果有的话),可以认为是一个运行空程序的且指定了唯一客户端的S7服务器。


Stay humble Stay decent
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:LOGO的主从通信


只看楼主 4楼 2021-03-01 15:51:13
以下是引用公子重瞳在2021-03-01 11:41:00的发言 >3楼

除非特殊情况,不建议LOGO!使用S7 TCP 主从(IO扩展)方式。

很推荐用户采用 智能站的 S7 TCP数据交换区方式。

为什么呢?

因为这样可以有效划分功能区。且有功能扩展的余地。

例如:

1、供水及水源,压力、主阀的开闭、排污等等。

2、各浇灌系统有时间控制、温湿度控制等等,但不可避免的要参考供水主阀,压力状态。

3、管道保温、它要参考各局部的环境温度。

4、总体控制,通过S7 TCP与IOT2040通讯,远程。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?