只看楼主 楼主 2020-12-04 20:48:28

新项目要用417-5H,请教这个对博图有最低版本要求吗?找不到417-5H的HSP文件,下载的V15HSP里没有,我的博图版本是V15.1.2


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1655534&b_id=4&s_id=0&num=8

游士

经验值: 296
发帖数: 39
精华帖: 0
回复:417-5H


只看楼主 楼主 1楼 2020-12-04 23:51:57

更新到Update5了,还是没有。看来只能找相应的HSP了。官网下载需要人工审核,时间上不确定。有朋友分享一下么


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 296
发帖数: 39
精华帖: 0
回复:417-5H


只看楼主 楼主 2楼 2020-12-05 09:11:03

有的说只能在STEP7里做,博图里不行?博图里也没找到UR2-H冗余机架,貌似真不可以


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 865
发帖数: 74
精华帖: 1
回复:417-5H


只看楼主 3楼 2020-12-05 12:09:46

肯定兼容的。你的博图会对系统不兼容而已。 


兼容性工具


PCS7工程师 玛尔科自控设备 - 招聘中 (上海|松江 /青岛|崂山)
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 320
发帖数: 12
精华帖: 0
回复:417-5H


只看楼主 4楼 2020-12-05 20:15:12
只能在STEP7里做,博图里不行
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 12752
发帖数: 5866
精华帖: 44
回复:417-5H


只看楼主 5楼 2020-12-07 09:47:05

 博图到目前还不支持400H系统

400H只能在经典STEP7上弄

AS410和410SMART只能在PCS7上弄


数字飞舞
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:417-5H


只看楼主 6楼 2020-12-07 10:08:09

 之前说是不支持H冗余系统的组态。不知道马上推出的V17会不会支持。


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 296
发帖数: 39
精华帖: 0
回复:417-5H


只看楼主 楼主 7楼 2020-12-11 10:24:53
配FLASH EPROM卡,测试冗余模式下载硬件配置需要先STOP再下载;冗余模式运行时不能下载程序到存储卡,非冗余模式下载程序到存储卡还是要先STOP再下载。flash卡设备调试期间不好搞啊,前期肯定要边运行边调试了,动一下程序停机一次不行啊。。。。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 901
发帖数: 125
精华帖: 3
回复:417-5H


只看楼主 8楼 2020-12-11 22:06:10

V17也不支持400H


 