只看楼主 楼主 2020-12-05 09:40:52

S120带一个伺服电机,目前更换了滚珠丝杠,需要进行优化吗?还有手册上好像不能做动态优化?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1655620&b_id=47&s_id=0&num=6

版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:伺服系统优化问题


只看楼主 1楼 2020-12-05 10:29:42

看手册呀。能做动态优化的。电机要转起来的。只不过伺服模式就没有P1900这个参数了。动态优化要用P1960去做。好好看看参数手册相关参数的注释。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3893
发帖数: 236
精华帖: 1
回复:伺服系统优化问题


只看楼主 2楼 2020-12-05 12:38:34

正常更换参数匹配的滚珠丝杆是不用再优化的,直接使用就好了。


Stay Hungry ,Stay Foolish .
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 544
发帖数: 25
精华帖: 0
回复:伺服系统优化问题


只看楼主 3楼 2020-12-05 17:39:59

最好是做一下动态优化!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3879
发帖数: 461
精华帖: 2
回复:伺服系统优化问题


只看楼主 4楼 2020-12-22 13:51:22

S120可以做动态优化啊,如果只是换同型号的可以不做,但为了提高控制性能,最好还是做一下,通过STARTER或者Startdrive都可以啊。


道远且长,虽远必达; 心之所向,行必能至。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 805
发帖数: 117
精华帖: 0
回复:伺服系统优化问题


只看楼主 5楼 2021-02-07 11:07:37

负载特性如果变了,最好做一下动态优化,当然动态优化时会微小动作,要注意带设备时不要出现风险,最好在中间位置做优化


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 803
发帖数: 202
精华帖: 0
回复:伺服系统优化问题


只看楼主 6楼 2021-03-07 18:01:59

必须做  否则波动的要命