主题:【探讨】S7-1200+1241通讯,modbus RTU协议,串口调试,报文发送异常现象


只看楼主 楼主 2020-12-06 16:51:31

PLC充当主站,希望发0B 04 7542 00 01(及地址11、功能码04、寄存器地址30018、数量1),但用串口调试助手看发出的是7A DF DD FF FD 3D。和设计的不一样。变换地址码等信息后相应位置的内容变换,但是值还是不对。有无遇到类似问题?如何解决?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1655844&b_id=50&s_id=0&num=5

游侠

经验值: 390
发帖数: 56
精华帖: 0
回复:S7-1200+1241通讯,modbus RTU协议,串口调试,报文发送异常现象


只看楼主 1楼 2020-12-11 10:18:15

 电脑端串口波特率和plc波特率是否一致


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1081
发帖数: 202
精华帖: 0
回复:S7-1200+1241通讯,modbus RTU协议,串口调试,报文发送异常现象


只看楼主 2楼 2021-08-02 09:47:44

30018为MODUBUS地址,由于地址是从1开始的,加了1,真实地址应该是30018-30001=17,所以地址为17 ,对应16进制为11,所以命令应该是  0B 04 00 11 00 01+CRC校验码


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3818
发帖数: 834
精华帖: 3
回复:S7-1200+1241通讯,modbus RTU协议,串口调试,报文发送异常现象


只看楼主 3楼 2021-08-02 10:00:34

串口参数是否正常,接线是否没有问题

另外就是你手动发送一下,看是否正常


路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6132
发帖数: 238
精华帖: 1
回复:S7-1200+1241通讯,modbus RTU协议,串口调试,报文发送异常现象


只看楼主 4楼 2021-11-17 09:04:39

S7-1200 串口通信

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/smartsms/029.html


13681875601 有钱大家赚!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13631
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:S7-1200+1241通讯,modbus RTU协议,串口调试,报文发送异常现象


只看楼主 5楼 2021-12-06 09:55:57

这种情况90%都是串口参数两边不一致导致的。比如:波特率、校验等等。