PLC充当主站,希望发0B 04 7542 00 01(及地址11、功能码04、寄存器地址30018、数量1),但用串口调试助手看发出的是7A DF DD FF FD 3D。和设计的不一样。变换地址码等信息后相应位置的内容变换,但是值还是不对。有无遇到类似问题?如何解决?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1655844&b_id=50&s_id=0&num=5
电脑端串口波特率和plc波特率是否一致
30018为MODUBUS地址,由于地址是从1开始的,加了1,真实地址应该是30018-30001=17,所以地址为17 ,对应16进制为11,所以命令应该是 0B 04 00 11 00 01+CRC校验码
串口参数是否正常,接线是否没有问题
另外就是你手动发送一下,看是否正常
S7-1200 串口通信
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/smartsms/029.html
这种情况90%都是串口参数两边不一致导致的。比如:波特率、校验等等。