只看楼主 楼主 2020-12-09 09:46:05

我安装博途V13,但在线无法与1200PLC进行通讯,谁能给个详细操作步骤呀?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1656492&b_id=50&s_id=0&num=15

至圣

经验值: 72012
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:PC如何与1200通讯?


只看楼主 1楼 2020-12-09 09:56:20

你参考这个,https://support.industry.siemens.com/cs/document/73600209


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 777
发帖数: 105
精华帖: 0
回复:PC如何与1200通讯?


只看楼主 2楼 2020-12-09 15:07:27

外面联网要断开,然后IP地址设置对,搜索,别忘了PGPC接口设置


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1256
发帖数: 95
精华帖: 3
回复:PC如何与1200通讯?


只看楼主 3楼 2020-12-09 15:24:42

选择连接的网卡,设置IP地址在同一网段,设置PG/PC接口


心之所向,素履以往。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37447
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:PC如何与1200通讯?


只看楼主 4楼 2020-12-09 16:41:39

 设置好电脑网卡的IP,要与PLC一致性。


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69061
发帖数: 12270
精华帖: 59
回复:PC如何与1200通讯?


只看楼主 5楼 2020-12-09 21:06:27

项目的新建(项目的新建、项目的上载、项目的下载)

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/068.html


看看这个文档,你可以把你碰到的问题说一下,大家也好回答



Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4391
发帖数: 1565
精华帖: 1
回复:PC如何与1200通讯?


只看楼主 6楼 2020-12-14 10:46:26

电脑如果 有问题  也会通讯不上的, 别光在设置上找问题


已经到了儿时羡慕的年纪,却没能成为儿时羡慕的人!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4392
发帖数: 669
精华帖: 0
回复:PC如何与1200通讯?


只看楼主 7楼 2021-12-09 06:32:45

先检查自己电脑硬件和ip地址,然后在按楼上的来操作即可!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5463
发帖数: 244
精华帖: 0
回复:PC如何与1200通讯?


只看楼主 8楼 2021-12-09 08:31:00

pg/pc需要设置对,选与plc连接得网卡。


工程效率
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1164
发帖数: 70
精华帖: 0
回复:PC如何与1200通讯?


只看楼主 9楼 2021-12-09 08:36:40

在控制面板设置PG/PC接口,如果设置都没问题,更新一下网卡驱动。


本人纯属虚构。如遇上线,纯属遇鬼。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1278
发帖数: 192
精华帖: 0
回复:PC如何与1200通讯?


只看楼主 10楼 2021-12-09 08:41:23

主要就是IP地址要对   网卡要选对


DeepCCC
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5967
发帖数: 1037
精华帖: 18
回复:PC如何与1200通讯?


只看楼主 11楼 2021-12-09 08:46:19

现在好多电脑已经没有网线口了,想用个轻薄本都不行啊,有没有其他方式?


知足常乐!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2701
发帖数: 446
精华帖: 0
回复:PC如何与1200通讯?


只看楼主 12楼 2021-12-09 08:53:29

查看一下电脑IP


123....
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7772
发帖数: 1150
精华帖: 1
回复:PC如何与1200通讯?


只看楼主 13楼 2021-12-09 08:55:04

       在1200PLC硬件组态中,防护与安全----连接机制---点击进入,勾选,“允许来自远程对象的PUT/GET通讯访问”,这个必须勾选;


,,
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7497
发帖数: 630
精华帖: 1
回复:PC如何与1200通讯?


只看楼主 14楼 2021-12-09 16:31:15
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3053
发帖数: 481
精华帖: 0
回复:PC如何与1200通讯?


只看楼主 15楼 2021-12-09 20:57:28

设置好跟plc1200通讯的网卡,地址设置为plc的地址即可。。。