我安装博途V13,但在线无法与1200PLC进行通讯,谁能给个详细操作步骤呀?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1656492&b_id=50&s_id=0&num=15
你参考这个,https://support.industry.siemens.com/cs/document/73600209
外面联网要断开,然后IP地址设置对,搜索,别忘了PGPC接口设置
选择连接的网卡,设置IP地址在同一网段,设置PG/PC接口
设置好电脑网卡的IP,要与PLC一致性。
项目的新建(项目的新建、项目的上载、项目的下载)
看看这个文档,你可以把你碰到的问题说一下,大家也好回答
电脑如果 有问题 也会通讯不上的, 别光在设置上找问题
先检查自己电脑硬件和ip地址,然后在按楼上的来操作即可!
pg/pc需要设置对,选与plc连接得网卡。
在控制面板设置PG/PC接口,如果设置都没问题,更新一下网卡驱动。
主要就是IP地址要对 网卡要选对
现在好多电脑已经没有网线口了,想用个轻薄本都不行啊,有没有其他方式?
查看一下电脑IP
在1200PLC硬件组态中,防护与安全----连接机制---点击进入,勾选,“允许来自远程对象的PUT/GET通讯访问”,这个必须勾选;
参考官方技术文档:
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/068.html
设置好跟plc1200通讯的网卡,地址设置为plc的地址即可。。。