西门子840D sl系统如果设置R参数使用密码保护权限
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1656561&b_id=20&s_id=0&num=14
不知道R参数是否有密码保护,但我见过有的厂家编写的NC程序,有一个专门的子程序用来写入R参数数值,这样即使手动界面改了R参数,自动运行程序时,R参数又被覆盖了。
我就是要为R参数设置密码保护,但不知道在哪设
你是看过别人设置过R参数密码保护? 怎么确定的就有这功能?
840D pl系统以及之前的西门子系统都是通过机床参数的设置来保护R参数的
我搜了一遍840D PL的参数列表,没发现有关于R参数保护的,你说的这个840D PL的保护参数是多少?
而且840D SL的NC参数几乎包含了840D PL的NC参数,以前的参数在840DSL可能依然有效。
840D pl的密码保护设置在91**-92**机床数据
明天上班查一下,840D pl系统通过class来查找
你查一下840D pl系统机床数据MD9122
你说的对,我找到了,9222是写R参数的保护等级。
以前没太注意这些保护,也没有机床设置过。
51051 ACCESS_WRITE_RPA 写R参数权限设置 默认权限7
51046 ACCESS_CLEAR_RPA 删除R参数权限设置 默认权限4
谢谢!受教了
有些界面是不开放的吧
最好的办法就是专用子程序写R变量值。任何人改了都不影响。程序执行时,先对R变量赋值,就把之前的修改清除了。西门子R变量赋初值一般都是9999.