前段时间,帮朋友远程调试了一台设备,200smart ST40 + 昆伦通态的屏。屏与200SMART是通过交换机相连。

远程连接上对方电脑后,打开Step7-MicorWin Smart准备与 Smart200在线,可怎么也连接不上,PING PLC的IP又可以PING 通。怀疑是交换机的问题,让电脑和PLC通过网线直连,可还是不能在线。

为了排除交换机与网线的问题,用电脑下载触摸屏程序,电脑通过交换机连接,是可以下载的。说明交换机与网线是没有问题的。这时候迷茫了,无从下手了啊。

难不成PLC的网口坏了?但是跟屏的通讯又是可以的啊。思来想去,只能使出杀手锏了(断电)。重新上电后,再连接PLC,连上了(无语)。不管了,修改程序,调试。可这个时候,触摸屏跟PLC又通讯不上了。于是,再断电 ,上电后,又可以通讯了。再把Step7-MicorWin Smart与PLC在线,又不行了。

这决对是哪里有问题啊,总不能老是出杀手锏吧。经过几次断送电后,发现一个规律:只要PLC与屏先连接,那么Step7-MicorWin Smart就连不上PLC了,只能把屏与PLC的网线先断开,然后断电,才能够连接PLC。

这下有点眉目了,觉得应该是通讯的通道被占用了,但想想应该不只一个通讯通道吧。于是赶紧翻了一下200smart 的系统手册,如下图:

 

图1

 


HMI设备应该可以是8个啊,后来想想,这8个HMI设备通道可能是与SIEMENS自家的设备通道,昆伦通态的屏可能用的编程PG的通道(这个有待确认)。

于是没办法,就这样在不断的断电、送电、插拔网线中,把设备调试完成了。



Keep calm and carry on!!!
分享帖版主置评: 后面的跟帖中,给出了原因。很好的共享贴子。 (推荐人:yanxiao)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1656566&b_id=64&s_id=0&num=8

至圣

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
回复:Step7-MicroWin Smart与200Smart不能在线原因之一


只看楼主 1楼 2020-12-09 22:04:07

是的,第三方屏幕用的应该是编程设备这个资源,不是HMI的资源

你这样来回断电启动停止的,不久测出来了么

把触摸屏断开,电脑就能下载了,电脑断开,触摸屏就能连上


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11069
发帖数: 1222
精华帖: 35
回复:Step7-MicroWin Smart与200Smart不能在线原因之一


只看楼主 楼主 2楼 2020-12-10 07:03:28
以下是引用RENHQ在2020-12-09 22:04:07的发言 >1楼

是的,第三方屏幕用的应该是编程设备这个资源,不是HMI的资源

你这样来回断电启动停止的,不久测出来了么

把触摸屏断开,电脑就能下载了,电脑断开,触摸屏就能连上

关键是触摸屏断开后,step7是连不上plc的,一定要把plc断电后,才可以。不断电的话,这个通道资源会一直被占用,断电后,资源才会释放


Keep calm and carry on!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1659
发帖数: 71
精华帖: 0
回复:Step7-MicroWin Smart与200Smart不能在线原因之一


只看楼主 3楼 2020-12-10 07:15:58

MCGS的固件版本(驱动)需要更新一下 这样就不占用PG资源了


留个联系方式 我把MCGS新驱动发给你


西门不败的签名
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11069
发帖数: 1222
精华帖: 35
回复:Step7-MicroWin Smart与200Smart不能在线原因之一


只看楼主 楼主 4楼 2020-12-10 08:00:14
以下是引用西门不败在2020-12-10 07:15:58的发言 >3楼

MCGS的固件版本(驱动)需要更新一下 这样就不占用PG资源了


留个联系方式 我把MCGS新驱动发给你

谢谢,原来是这样,可能是对方的软件版本太低了,我记得屏的固件是跟软件一起更新的吧,最新的软件下载屏程序时,屏的固件就会跟着更新了。


Keep calm and carry on!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5525
发帖数: 642
精华帖: 0
回复:Step7-MicroWin Smart与200Smart不能在线原因之一


只看楼主 5楼 2020-12-10 08:29:04

 我用SMART 一般都使用串口连触摸屏,网口下载程序和监控


业精于勤荒于嬉
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8877
发帖数: 2002
精华帖: 12
回复:Step7-MicroWin Smart与200Smart不能在线原因之一


只看楼主 6楼 2020-12-10 09:32:46

国产触摸屏和上位机软件(比如组态王)老的驱动都是使用PG的连接资源通讯,这样如果PLC在跟HMI通讯step7就连接不上。我遇到过好几次,连接时报错,开始以为是软件版本问题,后来发现把通讯的网线拔了,过十几秒钟等PLC判断通讯断了释放端口后就可以连接了,不用给PLC断电。


污水处理自控工程师,简称污师。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3103
发帖数: 440
精华帖: 0
回复:Step7-MicroWin Smart与200Smart不能在线原因之一


只看楼主 7楼 2021-01-21 09:17:02

 

很不错,看看以后遇到就有经验了


云淡风轻
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2841
发帖数: 451
精华帖: 2
回复:Step7-MicroWin Smart与200Smart不能在线原因之一


只看楼主 8楼 2021-01-21 13:51:34

你的MCGS的通讯使用了PLC对PC的通讯资源,这个是由于你的MCGS的驱动程序较老造成,你给MCGS打个电话,让他发你个最新的驱动程序。然后你就会发现可以同时连接了。

神奇吧