技术论坛

S7-1200通讯板CB 1241 RS485怎么不能通讯?

作者 主题
游民

经验值: 62
发帖数: 4
精华帖: 0
主题:【求助】S7-1200通讯板CB 1241 RS485怎么不能通讯?


只看楼主 楼主 2020-12-10 12:58:54

S7-1200通讯板CB 1241 RS485怎么不能通讯?


学海无涯苦作舟,书山有路勤为径
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1656814&b_id=50&s_id=0&num=6

至圣

经验值: 72017
发帖数: 8045
精华帖: 145
回复:S7-1200通讯板CB 1241 RS485怎么不能通讯?


只看楼主 1楼 2020-12-10 13:24:52

无法通讯有软件(通讯程序)和硬件(模块连接范畴)方面的问题。

你仅仅列举出通讯程序,没有在线监控,是无法知道问题出自软件还是硬件。

类似的问题只能依靠排除法进行。

大致看了图片,接线你是否按TR/B;TB为通讯信号正,TR/A;TA为通讯信号负连接到从站?

建议,用串口图示软件测试通讯程序,完成读、写操作后,再到现场调试与从站的数据交换。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 138
发帖数: 13
精华帖: 0
回复:S7-1200通讯板CB 1241 RS485怎么不能通讯?


只看楼主 2楼 2020-12-10 14:41:01

看你的初始化块的DONE位没置1,那你运行的时候应该会报警,不知道是不是这个问题


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12239
发帖数: 2431
精华帖: 86
回复:S7-1200通讯板CB 1241 RS485怎么不能通讯?


只看楼主 3楼 2020-12-10 20:48:41

可以先手动触发一下功能块,看看通信板的指示灯TX,RX,有数据时应该闪烁,还有监控一下通信功能块的状态位.(错误时可用MOVE指令,监视一下


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 954
发帖数: 33
精华帖: 0
回复:S7-1200通讯板CB 1241 RS485怎么不能通讯?


只看楼主 5楼 2020-12-13 09:13:02

 第一关于硬件接线:两线制就行,所以,信号板上只需要接,3.4。台达的短接,将4线制,改成,两线制。第二,关于软件:REQ管脚我喜欢用上升沿。你说,TXD灯亮,建议你看关于MODBUS的参数设置是否正确,波特率,站地址,奇偶校验,停止位,数据位长度。这些参数,是否正确。硬件的连接,极性是否正确。X20上的3号引脚是负极,4号引脚是正极。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 62
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:S7-1200通讯板CB 1241 RS485怎么不能通讯?


只看楼主 楼主 6楼 2020-12-13 16:15:43

 已经通讯上了,谢谢各位


学海无涯苦作舟,书山有路勤为径
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1081
发帖数: 202
精华帖: 0
回复:S7-1200通讯板CB 1241 RS485怎么不能通讯?


只看楼主 7楼 2021-06-17 09:43:26

不能通讯:先检查硬件连接,在检查组态设置,在检查通讯参数设置


 