简单说一下系统工艺(两个功能):
1、加热:一个加热器加热(调功器控制功率),温度传感器;
2、控流量:变频泵、流量计
用PID_TEMP控制温度,Setpoint=设定温度;Input=温度传感器
因为控温度和控流量两个功能是相互独立的(同一个设备,同时需要用两个功能),在控温过程中,实际上流量变化对温度加热有影响,所以想问:
1、要不要把流量加到温度PID里面来?2、可以的话,是怎么加?
有没有好办法,加到PID干扰量里面还是加到PID输出里面然后再处理?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1657338&b_id=50&s_id=0&num=4
可以用串级控制,主调温度,副调流量。
串级PID是这样设置吗:主PID_Setpoint=温度,主PID_Input=温度传感器,主PID_Outout=副PID_Setpoint,副PID_Input=流量,副PID_Output是加热器还是变频器呢?
系统是这样的:可以设定温度和流量(两个参数都需要控制的)。
写温度PID的时候,流量对温度加热有影响,需不需要把流量加进来
要都是一个密闭空间 无任何干扰 那加热系统的多简单呢 但是即使有流量干扰 只要流量稳定或者缓慢波动
温度PID控制 也是比较准的 这是工艺决定的温控效果
流量是突变的话加进去意义也不大,温度一般有一定的延迟,特别是液体的温度,把PID-Temp的参数调整看能不能满足需要