技术论坛

1516-3PN能将3个PN接口设置成一个网段么?

作者 主题

经验值: 150
发帖数: 15
精华帖: 0
主题:【探讨】1516-3PN能将3个PN接口设置成一个网段么?


只看楼主 楼主 2020-12-13 10:01:57

问题如标题,另外,如果可以设置到一个网段里,物理上处于一个PN网络里的PC要访问处于另一个PN网络里的I/O从站,能直接把PLC当成一个大交换机直接访问么?还是需要通过路由,只不过路由两端的IP都一样。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1657380&b_id=66&s_id=0&num=5

版主

经验值: 69029
发帖数: 12259
精华帖: 59
回复:1516-3PN能将3个PN接口设置成一个网段么?


只看楼主 1楼 2020-12-13 10:38:22

你硬件组态组一下试试,如果硬件组态编译没问题,那就是可以,要不然就不行


另外三个组成一个网的话,注意物理网不要形成一个网络,要不然IP地址冲突会导致通讯中断


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 805
发帖数: 117
精华帖: 0
回复:1516-3PN能将3个PN接口设置成一个网段么?


只看楼主 2楼 2020-12-13 11:03:12

硬件组态编译就通不过,你试试


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24887
发帖数: 4534
精华帖: 10
回复:1516-3PN能将3个PN接口设置成一个网段么?


只看楼主 3楼 2020-12-13 11:04:45

PLC可以当网关来用,但是数据交换有字节限制的。与以太网交换机,还是有区别的,两个毕竟不是一类产品。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 777
发帖数: 105
精华帖: 0
回复:1516-3PN能将3个PN接口设置成一个网段么?


只看楼主 4楼 2020-12-13 19:13:23

不建议这样,咋又不缺个交换机


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:1516-3PN能将3个PN接口设置成一个网段么?


只看楼主 5楼 2020-12-13 19:41:35

 1516应该是两个不同的网卡。


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl