最近有个项目,现场和控制间距离较远,打算用200smart控制器+200smart智能设备、使用profinet通信的方式来做。两个plc之间只有profinet通信线,没有其他线相连。
但是考虑细节的时候,有个事情不知道怎么处理。
比如200smart控制器这端计算得出了一个异常事件,需要200smart智能设备端的某个Q点立刻断电,使下游设备停机。问题是,如果此时profinet通信有故障,那智能设备端应该是不做反应了,于是就可能发生危险。当然,笨办法可以用硬接线的方式从这个PLC的Q点引到另一个PLC的I点,这样感觉要更可靠,但这样就有违初衷了,还不如干脆只用一块PLC,多接点线算了。
不知道我考虑的这种情况是否存在?怎么处理比较好呢?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1657628&b_id=64&s_id=0&num=8
你分析的情况确实是存在的,当通讯故障时如何控制问题?
可以用你所谓的笨方法。
也可以通过检测通讯错误来做,假设设备站检测到通讯故障,则,发出报警的同时关闭可能存在的安全隐患的所有输出,排除报警后自动恢复。
我之前做过项目用这个SM1937.0判断通信故障
可以使用看门狗来判断通信是否出错来决定停止输出啊。
两个CPU之间通过不断的发送接收的计数器,如果两个周期收到的数据一样,并且时间大于N秒就判断为通信失败。
我们这这里一直都用心跳信号,看了楼上才知道还有通讯转态标志位,看来还需要深入学习啊!
通讯故障标志位
好的。学习了。
我也学习学习了
这个太好了 以前还是看的不仔细,