主题:【探讨】SMART与1200进行S7通信


只看楼主 楼主 2020-12-19 15:06:48

S7-1200与SMART进行单边通信,我想让1200读取的模拟量输入值传送到SMART中,比如1200这边读取到的模拟量地址为VD300,SMART那边接受地址为VD304,如何在PUT中写ADD的地址呢?看说明书是说这个PIN是服务器端的接收地址指针,不太懂?

如图:




自力更生,艰苦创业;团结协作,无私奉献
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1658773&b_id=50&s_id=0&num=3

侠士

经验值: 1004
发帖数: 144
精华帖: 0
回复:SMART与1200进行S7通信


只看楼主 楼主 1楼 2020-12-19 15:07:48

我在STEP7中SMART的程序编写只定义了一个地址VD304用来接收这个值


自力更生,艰苦创业;团结协作,无私奉献
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4374
发帖数: 674
精华帖: 4
回复:SMART与1200进行S7通信


只看楼主 2楼 2020-12-19 16:13:59

可以参考这个帖子:

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_one_floor.aspx?b_id=64&a_id=1561236


一天不学习就难受!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 99
发帖数: 8
精华帖: 0
回复:SMART与1200进行S7通信


只看楼主 3楼 2020-12-19 21:50:41

P#DB300.DBX0.0 BYTE 4,其中P#代表指针,DB300代表你使用的数据DB号,DBX0.0代表数据起始位,BYTE代表数据类型(长度),4代表数据个数


 