每次想要实现上电move一次都要在指令前加p-trig来限制,有没有简便方法呢
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1658778&b_id=50&s_id=0&num=4
想要只执行一次用初始化啊,只会执行一个扫描周期
去看看系统功能块! SFC、SFB。每一个都看看是做什么的,熟悉一下就知道了。
每一个OB,每一个FC、FB都把它上面拉下来看看,预置了什么功能?
使用OB100可以实现你的要求。
把所有要在上电要赋值的逻辑运算全部放在OB100执行。具体功能把OB100拖入1200目录,然后点击按下F1就有详细的说明。
备注:我一直这么干,STEP7/博图都是如此。
firstscan不可以吗