今天对一个CPU315-2PN/DP更新硬件配置时出现一个问题,今天更好有一点时间写一下过程分享一下。


今天对一个老的系统CPU315-2PN/DP进行在线更新硬件配置,打开硬件配置,更新PNIO的站点等等配置以后,编译保存,然后点击下载,下载过程中会提示一些窗口等等,当时也不管三七二十一,一条龙的确认确认。完了,下载完成以后,CPU上的所有指示灯在闪烁,CPU也失连了,这个时候想通过电脑再次下载硬件配置时已经无法连接CPU。


这个问题还是由于粗心大意,没有关闭FC/FB/DB/OB等等在线监控窗口导致的问题。

但是没想到这次这么严重,导致所有的指示灯闪烁,当时想会不会把固件搞崩溃了。


解决这个问题的过程如下:

由于CPU所有指示灯在闪烁,这个时候已经无法与PC建立连接,于是通过断开24V电源,并且对存储器进行总复位,这个时候有一些效果(指示灯不闪了)但是CPU无法进入RUN模式。

通过使用PN接口,使用STEP7的编辑以太网节点进行搜索CPU的MAC地址,搜索正常,可以找到CPU的MAC地址,但是显示CPU的IP是 0.0.0.0 这也是为什么后面失连的原因。

通过该编辑器对对应的MAC 进行IP分配以及子网掩码的分配,分配IP成功


下面关闭所有的FC/FB/DB/OB在线窗口,对CPU的硬件进行编译保存,完成以后把硬件配置再次下载,下载完成以后把所有的FC/FB/DB/OB全部一致性下载。


下载成功,并且没有出现任何错误。问题有惊无险的得到解决。


经验总结:1,STEP7 5.X下载硬件配置时,所有的在线监控窗口必须离线(不一定要关闭但是必须离线)

2,必须要先做好备份再下硬件配置,搞不好逻辑程序也无法恢复。

3,如果你也遇到同样的问题,希望你使用上面的方法可以得到解决。



可能的原因:可能是由于在线占用了通信资源等等原因,导致下载硬件配置SDB时存在下载不完整的原因,从而导致CPU上的SDB数据不完整这样就不难解释为什么所有指示灯闪烁的原因了。










工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
分享帖版主置评: 实战原创,高频问题解决之道,最收欢迎的实用分享。 (推荐人:东方红一红)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1658944&b_id=4&s_id=0&num=6

版主

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:STEP7 5.X对S7-300PLC下载硬件配置时的注意事项


只看楼主 1楼 2020-12-20 21:53:56

过程详细,完整。常见问题的实用分享,非常欢迎。


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2568
发帖数: 283
精华帖: 0
回复:STEP7 5.X对S7-300PLC下载硬件配置时的注意事项


只看楼主 2楼 2020-12-21 08:25:59

不错,学习了。支持!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6042
发帖数: 939
精华帖: 4
回复:STEP7 5.X对S7-300PLC下载硬件配置时的注意事项


只看楼主 3楼 2020-12-21 08:38:00

过程很详细,对经典300系列PLC的使用者有很大帮助


不患无位,患所以立
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18421
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:STEP7 5.X对S7-300PLC下载硬件配置时的注意事项


只看楼主 4楼 2020-12-21 12:53:57

感谢分享,有用的学习


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18932
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:STEP7 5.X对S7-300PLC下载硬件配置时的注意事项


只看楼主 5楼 2020-12-21 13:14:04

对新手帮助很大


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10585
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:STEP7 5.X对S7-300PLC下载硬件配置时的注意事项


只看楼主 6楼 2020-12-22 19:39:56


很实用,谢谢分享。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
STEP7 5.X对S7-300PLC下载硬件配置时的注意事项
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。