kepware4.5 通过以太网连接200 PLC(变量表中 有几个变量,年月日 时分秒。)
Wincc7.5 SP1 通过OPC DA连接 kepware4.5
导入kepware中的变量。
在画面中放入输入输出域,连接变量。
激活Wincc运行的时候,所有数据显示没有问题。但是当切换到其他画面,再切换回来的时候发现,只有秒会更新显示(因为秒会每秒增加1)。其余的却都显示0了。
放入数据表 监控那些实时变量 秒正常,其余会提示 变量值无效或未连接。
kepware监控所有的变量都没有问题。当分钟增加1的时候,Wincc画面中分钟那个变量就会显示正常了,但是年 月 仍然显示0。 切换到其他画面,再切换回来,分又显示0了。
我感觉这现在的情况是所有的OPC数据都是在只有更新的时候才会连接,否则不连接。
请问这是什么原因?谢谢
以上在Wincc7.5 SP1中遇到的问题,在Wincc7.5和Wincc7.4做测试都正常。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1659054&b_id=5&s_id=0&num=3
希望大神指点一下,谢谢
这是通讯优化的问题,没有变化他就不通讯了,你把变量做一个变量记录就好了。
用PC ACCESS呢