技术论坛

S7-1513R冗余CPU带ET200SP从站CM PtP模块做从站问题

作者 主题
游民

经验值: 58
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【求助】S7-1513R冗余CPU带ET200SP从站CM PtP模块做从站问题
推荐帖


只看楼主 楼主 2020-12-21 16:33:20

现在正在调试的项目,用的1513R冗余CPU+ET200SP从站,从站上有CM PtP通讯模块,作为modbus从站。当一个CPU从stop状态变成run状态,两个CPU需要进行数据的同步,这个时候作为modbus从站的通讯就断掉了,但问题是两个CPU同步完成后,CM PtP作为modbus从站的通讯也不会自动恢复,但是也不需要改程序,只是需要手动拆开通讯线,就能恢复。不知是何原因,请赐教。谢谢。


避凶趋吉
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1659163&b_id=66&s_id=0&num=2

奇侠

经验值: 6765
发帖数: 1106
精华帖: 1
回复:S7-1513R冗余CPU带ET200SP从站CM PTP模块做从站问题
推荐帖


只看楼主 1楼 2020-12-21 20:33:59

有个冗余视频里提到冗余CPU与从站的通讯分为S1和S2,S1是指在冗余CPU主备切换时,CPU不与从站通讯,这时输出需要人为设定其ON OFF,等完全切换过来时再由CPU控制,S2是指冗余CPU主备都与其通讯,CPU主备切换时对从站无影响。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1164
发帖数: 70
精华帖: 0
回复:S7-1513R冗余CPU带ET200SP从站CM PtP模块做从站问题


只看楼主 2楼 2021-10-27 08:53:58

应在主站程序上处理一下,从站无应答,通讯超时了。