第一次用V20,看资料看得眼花缭乱,资料真难以消化。
PLC驱动V20,是将PLC的输出Q0,0接到变频器的DI1上,发射正脉冲;将Q0.1接到DI2上,发射负脉冲,从而实现马达的正反转。还是:
PLC的随便鞭个输出,比如Q1.0接到变频器的DI1上,然后将DI设置为正向;将Q1.1接到DI2上,设置DI2为负向。这样,当Q1.0常通DI1时,马达就会正转;Q1.1常通DI2时,马达就会反转。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1659183&b_id=47&s_id=0&num=4
脉冲肯定不行。只能是电平信号。
如果要是G120的CU240E-2或CU250S-2就可以通过专用指定的开关量输入口,发脉冲信号作为速度设定值输入变频器了。
V20还是通过开关量控制内部的电动电位计来实现正反转的设定值输入。或者是通过模拟量输入设定。
V20的资料真多
V20是最简版的变频器了。就那几个参数。操作上相对简单多了。怎么会觉得复杂呢?
最近,听到个成语,“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗。”说的是婚姻嫁娶的内容。但广义理解,就是入了谁的门,就要随谁习性。玩变频器也是一样。用了西家传动,就要把观念,习惯随西家传动的。而不能自以为是的那种了。嘻嘻