西门子200SMART下载程序块系统块数据块后,数据块中的数据没有清零。请问大家怎么回事?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1659336&b_id=64&s_id=0&num=4
这个可能的原因有如下说明:
如果你下载时勾选了数据块、且在数据块编辑中确实给需要的数据块做赋值0的处理(清0),那么,下载后的第一个周期数据块的数据值,一定是你数据块的值。
为求证这个问题,你可以下载数据块后,不运行下载plc在stop模式下,看数据块地址的值是否是你数据块赋值。
由于用户程序的运行,一些原本由数据块定义好的数据,由于运行、计算结果随着plc周期的不断刷新,新值替代原值,所以,你会感觉数据块没有被正确写入的怀疑。
是所有的都没有清零?还是某一个?如果是某一个的话肯能你初始化有赋值!
下载数据块并不一定会清零 要看你数据块中都是填的什么初始值
如果在数据块中对V区赋值了,下载程序就是相当于赋了初值啊