技术论坛

西门子200smart

作者 主题
侠圣

经验值: 2030
发帖数: 410
精华帖: 0
主题:【探讨】西门子200smart


只看楼主 楼主 2020-12-22 12:28:22

西门子200SMART下载程序块系统块数据块后,数据块中的数据没有清零。请问大家怎么回事?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1659336&b_id=64&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:西门子200smart


只看楼主 1楼 2020-12-22 15:08:00

这个可能的原因有如下说明:

如果你下载时勾选了数据块、且在数据块编辑中确实给需要的数据块做赋值0的处理(清0),那么,下载后的第一个周期数据块的数据值,一定是你数据块的值。

为求证这个问题,你可以下载数据块后,不运行下载plc在stop模式下,看数据块地址的值是否是你数据块赋值。

由于用户程序的运行,一些原本由数据块定义好的数据,由于运行、计算结果随着plc周期的不断刷新,新值替代原值,所以,你会感觉数据块没有被正确写入的怀疑。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1037
发帖数: 128
精华帖: 1
回复:西门子200smart


只看楼主 2楼 2020-12-22 21:44:17

是所有的都没有清零?还是某一个?如果是某一个的话肯能你初始化有赋值!



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1659
发帖数: 71
精华帖: 0
回复:西门子200smart


只看楼主 3楼 2020-12-22 23:56:59

下载数据块并不一定会清零 要看你数据块中都是填的什么初始值


西门不败的签名
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12731
发帖数: 1586
精华帖: 1
回复:西门子200smart


只看楼主 4楼 2020-12-23 00:07:39

如果在数据块中对V区赋值了,下载程序就是相当于赋了初值啊


努力学习西门子
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
西门子200smart
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。