技术论坛

PLC1200和200smart modbusRTU 主从站通讯

作者 主题
游民

经验值: 116
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:PLC1200和200smart modbusRTU 主从站通讯


只看楼主 楼主 2020-12-22 15:19:34

主站:1200  从站:200SMART





通讯错误原因:1.图中有一个错误,&VB0   这里要填的地址不能和分配的库地址冲突,比如VB1000,以为分配的库地址默认是VB0-VB780



特别的情愫
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1659458&b_id=3&s_id=0&num=5

版主

经验值: 25997
发帖数: 11809
精华帖: 43
回复:PLC1200和200smart modbusRTU 主从站通讯


只看楼主 1楼 2020-12-31 22:34:14

库地址分配的冲突问题,是指令库的一般性问题,不仅限于modbus指令库。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2096
发帖数: 200
精华帖: 1
回复:PLC1200和200smart modbusRTU 主从站通讯


只看楼主 2楼 2021-01-01 20:28:51

库地址都被库占用了,最好不要使用。


以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10583
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:PLC1200和200smart modbusRTU 主从站通讯


只看楼主 3楼 2021-06-02 21:31:12

学习一下。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5690
发帖数: 767
精华帖: 1
回复:PLC1200和200smart modbusRTU 主从站通讯


只看楼主 4楼 2021-06-02 21:31:54

谢谢分享,学习了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3818
发帖数: 834
精华帖: 3
回复:PLC1200和200smart modbusRTU 主从站通讯


只看楼主 5楼 2021-07-26 17:03:27

多谢分享,学习了


路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  