西门子 smart 触摸屏故障原因

作者 主题
侠圣

经验值: 4028
发帖数: 832
精华帖: 0
主题:【探讨】西门子 smart 触摸屏故障原因


只看楼主 楼主 2020-12-22 18:21:42


西门子 smart 触摸屏故障原因


有你帮助有我成长
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1659568&b_id=5&s_id=0&num=5

版主

经验值: 69050
发帖数: 12265
精华帖: 59
回复:西门子 smart 触摸屏故障原因


只看楼主 1楼 2020-12-25 15:23:24

是不是断电的原因?

手动没办法设置时间吗?



Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3179
发帖数: 969
精华帖: 0
回复:西门子 smart 触摸屏故障原因


只看楼主 2楼 2021-01-06 10:34:57
看着像屏的系统坏了啊
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67542
发帖数: 14782
精华帖: 100
回复:西门子 smart 触摸屏故障原因


只看楼主 3楼 2021-01-06 11:53:22

这个不是故障吧。这是一条信息。编程者写进去的一个信息显示出来了。查程序什么触发显示了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1859
发帖数: 209
精华帖: 1
回复:西门子 smart 触摸屏故障原因


只看楼主 4楼 2021-01-06 13:19:31

项目中组态了时钟同步功能。检查时钟同步。时钟同步需要连续的6个字长,且地址不能在PLC程序中有使用。13.7的故障应该是你的程序中有对第4个字的低字节赋值了。

Smart   V3屏与S7-200时间同步    http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/SmartLinesV3FAQ/SmartPanels4_2.htm    

Smart V3屏与Smart200时间同步    http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/SmartLinesV3FAQ/SmartPanels4_3.htm    



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1926
发帖数: 181
精华帖: 0
回复:西门子 smart 触摸屏故障原因


只看楼主 5楼 2021-04-26 15:12:59

西门子Smart  Line V3屏与Smart200时间同步    http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/SmartLinesV3FAQ/SmartPanels4_3.htm    