s7-1500冗余系统如何与西门子400H系统进行通讯

作者 主题
游侠

经验值: 398
发帖数: 70
精华帖: 0
主题:【求助】s7-1500冗余系统如何与西门子400H系统进行通讯


只看楼主 楼主 2020-12-22 21:43:49

s7-1500冗余系统如何与西门子400H系统进行通讯,现在有三套1500冗余系统,一套CPU417-5H系统,请问三套1500冗余系统如何与400H系统进行通讯呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1659641&b_id=66&s_id=0&num=3

版主

经验值: 76192
发帖数: 19141
精华帖: 378
回复:s7-1500冗余系统如何与西门子400H系统进行通讯


只看楼主 1楼 2020-12-22 22:17:34

问题是想走什么协议的通信?


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 320
发帖数: 12
精华帖: 0
回复:s7-1500冗余系统如何与西门子400H系统进行通讯


只看楼主 2楼 2020-12-22 22:35:25
在400H CPU中做S7单边连接,1500冗余启用系统通信IP。
这样就和400H与1500非冗余通讯的做法是一样的。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 398
发帖数: 70
精华帖: 0
回复:s7-1500冗余系统如何与西门子400H系统进行通讯


只看楼主 楼主 3楼 2020-12-23 09:16:47

回复版主:走TCP/IP     能不能向两个400h系统一样走容错连接呢。



 