技术论坛

西门子移动面MP277无法备份程序

作者 主题
新手

经验值: 28
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【求助】西门子移动面MP277无法备份程序


只看楼主 楼主 2020-12-23 14:14:37

西门子移动面MP277可在工控机上仿真运行,运行时能与PLC300CPU进行通讯,但是不能用prosave进行备份,通讯连接不上,请教各位大神怎么回事?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1660082&b_id=5&s_id=0&num=1

侠圣

经验值: 3569
发帖数: 539
精华帖: 7
回复:西门子移动面MP277无法备份程序


只看楼主 1楼 2020-12-23 17:30:13

1.特别需要检查的是设置PGPC接口。2.选对型号 3,检查屏的transfer通道

可以参考精智面板的下载教程中的设置PGPC接口的章节。

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/Comfortpanel/Q1_download/FAQ4_Comfortpanel_download_IE.html


永无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
西门子移动面MP277无法备份程序
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。