只看楼主 楼主 2020-12-23 22:59:14

项目配置如下:

1、1513PLC,带3个153-4和155-6的从站;

2、其中一个153-4带了5个32位的DI模块+4个32位的DO模块+1个8个通道的AI模块+2个SM338模块;

3、2个SM338模块带5个绝对值的编码器,目前模块能读取4个绝对值编码器的值,还有没有接线;

4、这4个编码器分别安装在4台电机的后端;

5、现象:当第1、3台编码器工作时,第2或第4台编码器的值,不稳定,而且跳变得挺厉害!有一次编码器的值从43562010,直接跳变到80236520。

请问这是什么原因引起的?



天道酬勤,轻财聚人,厚德载物,德行天下!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1660345&b_id=66&s_id=0&num=3

侠客

经验值: 829
发帖数: 60
精华帖: 2
回复:SM338模块问题


只看楼主 1楼 2021-01-16 20:58:59

我这边这两天也出现了关于SM338的很奇怪的现象

一个IM153-1带了两个SM338模块,每个模块个带了2个巴鲁夫磁尺

磁环在磁尺尾端时,第一块SM338上模块上显示的是245.0 243.0  第二块SM338上模块显示的值是2.67e+007 3.05e+007 

怀疑第二块模块有问题,把两块模块对调后,还是这样,把第二块模块的两个磁尺接到第一块模块上,显示的是66.0 63.0 

发现第二块模块的值会有突变,但始终数值非常大,把第二块模块的前后连接器都换过了,还不行,暂时还没有找到原因



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2320
发帖数: 347
精华帖: 3
回复:SM338模块问题


只看楼主 楼主 2楼 2021-01-19 15:37:12

楼上的,看看是不是电缆不是屏蔽电缆?


天道酬勤,轻财聚人,厚德载物,德行天下!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8094
发帖数: 1308
精华帖: 6
回复:SM338模块问题


只看楼主 3楼 2021-01-19 16:13:23

要用双绞屏蔽线..