请教一下,我有一套S120带了14台额定345V20HZ300rpm的电机,带输出电抗器。VF控制时在低于50rpm的速度运行时,速度波动大,有没有好的办法处理?


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1660505&b_id=47&s_id=0&num=3

版主

经验值: 136812
发帖数: 34968
精华帖: 435
回复:S120一拖多


只看楼主 1楼 2020-12-24 10:37:29

V/F控制?50rpm时波动?此时的运行频率是3.33Hz。什么叫有没有什么好办法?这样的情况,用闭环转速控制就比较好办,用V/F控制嘛,就要对低速的V/F做些修正和调整来试试了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 35146
发帖数: 3237
精华帖: 96
回复:S120一拖多


只看楼主 2楼 2020-12-24 13:51:57

在v/f控制时,特别是多台电机同步的情况下,如果系统设计速度很低,那最好加减速机。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10208
发帖数: 2605
精华帖: 19
回复:S120一拖多


只看楼主 3楼 2021-01-03 21:55:24

一拖多我们也用过,VF控制,没有出现你说的问题。

不过我们的设备有减速器。且,减速比较大。