主题:【求助】BUS转Profinet有啥需要注意的吗


只看楼主 楼主 2020-12-24 14:46:30

西门子300,400通讯现在用的BUS转Profinet有啥需要注意的吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1660708&b_id=4&s_id=0&num=5

侠圣

经验值: 3886
发帖数: 202
精华帖: 2
回复:BUS转Profinet有啥需要注意的吗


只看楼主 1楼 2020-12-25 08:27:37

BUS是指profibus吗?profibus和Profinet物理接口不一样,硬件上要有相对应的接口或模块。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:BUS转Profinet有啥需要注意的吗


只看楼主 2楼 2020-12-25 08:53:16

加以太网模块或选带PN接口的CPU


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:BUS转Profinet有啥需要注意的吗


只看楼主 3楼 2021-01-04 20:17:47

加西门子的 PB/IE_LINK模块即可


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8877
发帖数: 2002
精华帖: 12
回复:BUS转Profinet有啥需要注意的吗


只看楼主 4楼 2021-01-05 09:23:09

是需要把原来profibus-DP网络挂载的远程站改成使用PN网络挂载吗?这种改造我做了好几个了,首先规划好以太网形式,走向等,用环网或者星型网都可以,然后把原来的DP接口模块换成PN接口模块重新组态硬件就可以了。主要的难点在网络规划上,以太网所有节点都需要供电,要考虑断电检修对通讯的影响。


污水处理自控工程师,简称污师。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2816
发帖数: 225
精华帖: 0
回复:BUS转Profinet有啥需要注意的吗


只看楼主 5楼 2021-01-05 13:07:07

dp和pnet的接口和程序都不一样,所以硬件和软件改动比较大啊!所以一般带DP变频器的不建议改。


我就是我!