西门子300,400通讯现在用的BUS转Profinet有啥需要注意的吗
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1660708&b_id=4&s_id=0&num=5
BUS是指profibus吗?profibus和Profinet物理接口不一样,硬件上要有相对应的接口或模块。
加以太网模块或选带PN接口的CPU
加西门子的 PB/IE_LINK模块即可
是需要把原来profibus-DP网络挂载的远程站改成使用PN网络挂载吗?这种改造我做了好几个了,首先规划好以太网形式,走向等,用环网或者星型网都可以,然后把原来的DP接口模块换成PN接口模块重新组态硬件就可以了。主要的难点在网络规划上,以太网所有节点都需要供电,要考虑断电检修对通讯的影响。
dp和pnet的接口和程序都不一样,所以硬件和软件改动比较大啊!所以一般带DP变频器的不建议改。
分享