技术论坛

s7-200CN通过EM277和1200通信

作者 主题
侠客

经验值: 627
发帖数: 20
精华帖: 0
主题:【求助】s7-200CN通过EM277和1200通信


只看楼主 楼主 2020-12-24 15:40:19

s7-200CN通过EM277和1200通信,DP主从站200是否都可以做?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1660731&b_id=3&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:s7-200CN通过EM277和1200通信


只看楼主 1楼 2020-12-24 15:54:02

200通过模块扩展EM277,可以扩展一个dp口,但是,这个dp口只能做profibus dp通讯的从站,而不能够做主站。

你可以通过s7-1200扩展模块添加一个dp主站模块,然后在该通讯网络上挂上EM277从站模块,进行profibus dp通讯。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:s7-200CN通过EM277和1200通信


只看楼主 2楼 2020-12-25 08:49:08

你这样的话,1200也要加DP模块;你还不如直接加个CP243-1模块,与1200走以太网通讯


 