用于水冷系统水泵启停的3VU系列交流断路器和热继电器跳闸问题

作者 主题
新手

经验值: 12
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【求助】用于水冷系统水泵启停的3VU系列交流断路器和热继电器跳闸问题


只看楼主 楼主 2020-12-24 17:07:42

水冷系统有两个水泵,互为备用,每隔12小时切换一次。供电电源为AC380V,有两路,380V电源也会隔一段时间切换一次(至少三四天)


水泵额定电流14A,一开始选用16A的3VU系列断路器+接触器+热继电器的组合,在380V电源切换的时候会发生热继电器跳闸的问题,但是是偶发性的,不是每一次都跳闸


之后取消了热继电器,把断路器更换为额定电流为20A的3RV60系列的断路器(自带热过载脱扣),380V电源切换的时候,断路器还是会偶发性的跳闸


整定电流都调到了最大(16A/20A)


请问这是什么原因


求解,万分感谢



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1660769&b_id=24&s_id=0&num=5

游士

经验值: 193
发帖数: 12
精华帖: 0
回复:用于水冷系统水泵启停的3VU系列交流断路器和热继电器跳闸问题


只看楼主 1楼 2020-12-24 17:30:14

按你的文字描述,对现场有个大概理解不知道对不对(最好贴原理图上来),第一:供电电源为AC380V,有两路电源,假设分别是断路器Q1和Q2;第二接下来两个水泵假设分别是断路器Q3和Q4,第三假设再下来是接触器KM5、KM6;第四假设热继电器R7、R8;第五假设是电动机M9、M10。请问你是哪个热继电器跳闸了?两个切换控制有互锁保护吗?异步电动机直接启动电流约为4-7倍额定电流,如果这么频繁启停并且没有配置变频器,你应该考虑限制泵的启动电流(比如关闭入口阀门启动泵,泵启动后再打开阀门,这个风机泵类的特性)


chengdengsh
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:用于水冷系统水泵启停的3VU系列交流断路器和热继电器跳闸问题


只看楼主 2楼 2020-12-28 12:58:40

水系统水泵有没有各自安装单向阀啊,防止水回流导致的反转启动在正转造成问题。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:用于水冷系统水泵启停的3VU系列交流断路器和热继电器跳闸问题


只看楼主 3楼 2020-12-28 13:01:07

看你的配置应该没有什么问题,主要就是看水系统配置是是否存在问题,特别是自动无人值守。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1545
发帖数: 166
精华帖: 2
回复:用于水冷系统水泵启停的3VU系列交流断路器和热继电器跳闸问题


只看楼主 4楼 2021-05-10 09:29:30

单看电气配置是没有什么问题,要结合实际水泵工况来判断。

1,、电源切换时,1#丢失,2#电源上电时,水泵是不是仍有一定转速(正转),此时上电,电流会有冲击。

2、电源切换时,1#丢失,2#电源上电时,水冷是不是会有反转的情况(水泵失电,水导致水泵反转),此时上电,电流会有冲击。