主题:【探讨】关于MODBUS主站库DataPtr的问题


只看楼主 楼主 2020-12-24 23:06:08

MODBUS主站库有一个DataPtr参数,比如下图



既然RW=1 就是写,那么就要赋值,这里对VB3000赋值呢?还是对VW3000赋值,还是对VD3000赋值?

如果对VW3000赋值,那VW3002还能不能在其他地方另外用?





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1660865&b_id=3&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 67551
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:关于MODBUS主站库DataPtr的问题


只看楼主 1楼 2020-12-25 07:10:00

你C填了8啊。那连续16个字都不能他用了。

如果你C填1,那个3002还是可以用的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9623
发帖数: 1550
精华帖: 14
回复:关于MODBUS主站库DataPtr的问题


只看楼主 2楼 2020-12-25 08:40:15

MODBUS读写数据的单位是字,所以VW3000~VW3012都会写到3#从站,至于这8个字,其他地方最好不要用,避免影响从站。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67551
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:关于MODBUS主站库DataPtr的问题


只看楼主 3楼 2020-12-25 13:50:29

出于间接寻址指针定义的原因,你写&vb3000会连同3001 3002 3003都认为是已经使用。其实是未被使用的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  